就是效率=PO/PI
那這個PI是有功功率還是視在功率,為什么?
就是效率=PO/PI
那這個PI是有功功率還是視在功率,為什么?
功率因數的計算公式:PF=cos φ。實際上,這個公式只是特定情況下成立,這個前提是:負載是一個非純阻性線性負載。
那么,PF=cos φ這個公式是怎么來的呢?對于交流電機等感性負載(實際上容性負載也一樣,只不過很少見這類負載),電流波形和電壓波形相同,但有一個相位差。
對于有相位差φ的電流I:可以分解成一個和電壓同相的分量,幅度為I·cos φ;一個和電壓正交(相差90°)的分量,幅度為I·sin φ。這兩個分量分別與電壓相乘之后求平均值,正交分量和電壓相乘的平均值為零,剩下的就是P有功=P視在·cos φ。
對于開關電源,電流波形和電壓波形并沒有明顯的相位差,但電流波形并不是正弦波,這實際上是一個典型的非線性負載,所以我也理解為有功功率,不知如此解釋對你是否有幫忙,還是還有其它見解。
我知道我們算效率時的輸入功率是有功功率,主要是怎么跟那些沒做過電源的人解釋。。
原來如此,對沒做過電源的人的確很難理解,如下解釋不知是否可行:
有功功率+無功功率=視在功率
有功功率:保持用電設備正常運行所需的電功率,也就是將電能轉換為其它形式能量(機械能、光能、熱能)的電功率.
無功功率:它是用于電路內電場與磁場的交換,并用來在電氣設備中建立和維持磁場的電功率。它不對外作功,而是轉變為其宋式的能?。凡是有電磁線圈的電氣設備,要建立磁場,就要消耗無功功率。無功功率沒有功率損耗,只是有能量以磁場的形式儲存在儲能組件中,沒有傳遞到機械功率輸出.
這樣的話無功功率沒有功率損耗剩下就是有功功率.
非常感謝。。。
很透徹
有功功率P=視在功率S*功率因數PF;功率因數PF=cos φ,這個φ是交流電路接入感性或容性負載后,電流和電壓產生的相位差,極限情況是純電感(電流滯后90度)或純電容(電流超前90度),cosφ=0,說明純電感或純電容不消耗功率,電網電流全是無功電流,但這也會帶來電網損耗,這也就是電網企業對用戶的功率因數有要求的理由。
無功功率Q=視在功率*sinφ。視在功率(容量)的單位是伏安(VA),有功功率的單位是瓦(W)無功功率單位是乏(Var)。
視在功率=有功功率+無功功率是不對的,應該是視在功率2=有功功率2+無功功率2
現在影響功率因數的原因有很大部分是來自電流波形的畸變,φ有時成了一個虛擬的概念,但視在功率、有功功率、無功功率的比例關系、計算方法沒有變;
計算效率,輸入功率一般是指有功功率
感謝你的糾正,
的確有誤,如下為電路學定義及說法:
視在功率為復數功率的絕對值, 既|S︱=√P^2+Q^2
復數功率又為有功功率及無功功率的復數和, 既S=P+jQ
把P,Q,|S︱看成一直角三角形的三邊,而S=P+jQ式中P為實部x坐標;Q為虛部為y坐標,這樣就不難看出彼此關系.
詳細還是要自己去看電路學書籍,其中也牽涉三角函數及復數觀念.