反激電源輸出過載,給芯片供電的輔助繞組VDD電壓上升還是下降?

利用電流模式PWM控制芯片做反激電源時,輸出過載時,有些工程師說,如果輔助繞組在變壓器的最外層,VDD電壓在過載時將會上升,如果輔助繞組在最里層,VDD電壓會下降,如果在中間層,VDD先上升,再下降,這樣說法對嗎?請教詳細原因以及機理!謝謝答復!
全部回復(7)
正序查看
倒序查看
sharkcao
LV.3
2
2006-02-23 22:45
關注中,我沒遇見這種事情耶!我都是將輔助繞組放外層,利用它做OCP.請高人來說說話~~~~~~~~~~
0
回復
2006-02-24 12:22
難道大家沒有遇到過同類問題嗎?
0
回復
2006-02-24 22:33
自己頂一下!
0
回復
sdjufeng
LV.6
5
2006-02-24 23:26
那位工程師說得對,這種情況不僅局限于輔助繞組的情況,如果一個電源有幾個輸出繞組,其中的取樣繞組過載,你說另一個繞組電壓是升高還是降低,如果另一個繞組距離過載的輸出繞組很近,那么它的電壓就會下降,原因是因為過載的繞組附近磁阻變低,能量都被那個繞組爭了去,所以這時候另一個繞組輸出電壓會降低.過載的繞組電壓降低了,由于它是取樣支路,通過反饋,初級繞組勢必會增大驅動,以彌補輸出電壓的降低,如果另一個繞組,或者你說的輔助繞組,距離初級繞組比較近,那么就會近水樓臺先得月,得到更多的磁通量,所以它的輸出電壓反而會升高.
0
回復
zhaocsq
LV.5
6
2006-02-25 06:06
我也遇到了這個問題,不知怎樣解決
0
回復
2006-02-25 11:58
@zhaocsq
我也遇到了這個問題,不知怎樣解決
只能從PWM控制芯片入手解決,監控Vout電壓是否處于過載,當處于過載時,芯片內部的過壓保護點降低,提前關斷功率管,以實現過載保護!不知道可否實現?
0
回復
2006-02-25 12:14
@flysky1979
只能從PWM控制芯片入手解決,監控Vout電壓是否處于過載,當處于過載時,芯片內部的過壓保護點降低,提前關斷功率管,以實現過載保護!不知道可否實現?
另外還有一個問題:主繞組、次級繞組、反饋繞組(輔助繞組)一般工程師會采用什么樣的繞法?都放在哪層上?為什么?謝謝!
0
回復
發