如圖,請教一下,半橋的鎖相保護電路中,電流互感器位置是放在CT1的位置還是要放在CT2的位置,電流互感器放在CT1和放在CT2有什么不同,還請指教
放CT2 直接檢測輸出情況,電流,相位,頻率等。
放CT1,可以防止模塊上下管直通。
1. 相位、頻率用一個互感器,過流、直通檢測另用一個互感器。二者功能不一樣,混在一起用最可怕的是過流保護反應速度跟不上要求。分開二個用,按功率大的做,功率小的就不必另選互感器,只要改變互感器次級的負載電阻就可以了。
2. 過流、直通保護共用的互感器也放在橋臂的中間(CT2位置)(注:相位和過流二種電流互感器都是自制的),注意初級接線方式與電流方向,我在其它貼子中有照片實例,不知看客們注意了沒有?
要自己多動手,不同的位置都用示波器看看輸入和輸出跟互感器輸出的波形關系,總結很多數據,自己自然就知道了。