各位DX,
麻煩問一下UC3875的軟啟動腳接1V左右的話,可以保護然后關閉輸出嗎?
多謝。
很奇怪的問題
你說的是軟啟動功能,也就是讓整機啟動得慢一點,
現在你的假設根本讓整機不能啟動,也就是說還沒有輸出,哪來的保護而關閉輸出
你再看看規格書,如果這個腳接1V的話,是處在一個放電的條件下
不好意思 沒描述清楚
是這樣,我的意思是軟啟動端接一個1N4148到三極管再到地,這樣在三極管在打開的時候,也就是有保護信號的時候,軟啟動端不是完全到地,可以是實現完全關閉輸出嗎?
可以,此時IC都不能再啟動,當然是完全關閉輸出
不過,仍然是很奇怪的問題,真的要把輸出完全關閉的話,一般都是拉低IC的VCC(Vin/VC)或者是OUTA~OUTD到GND,你倒對軟啟動腳動起"歪腦子"來,!
多謝你的回復。。。我是想干這個事情 ,幫看下,有什么問題嗎?