  • 詢問:光伏并網逆變器輸出電壓范圍?如果在弱載區,怎么電網電壓會被提到280V?這也太離譜了!

詢問:光伏并網逆變器輸出電壓范圍?如果在弱載區,怎么電網電壓會被提到280V?這也太離譜了!

詢問:光伏并網逆變器輸出電壓范圍?如果在弱載區,怎么電網電壓會被提到280V?這也太離譜了!

我用的是伊頓的4.6KW的,在一個新建的小區內,現在還沒有入住,基本沒有什么用電。有時候電網電壓會到280伏(時間長了如果有一家用電,負載不就損壞了),一超壓就停止并網了,難道并網逆變器沒有輸出電壓控制?

給廠家聯系,給我解釋說一直以最大功率輸出,說MPPT就是這樣!

這能是一個解釋的理由嗎?(

全部回復(20)
正序查看
倒序查看
ptrs001
LV.3
2
2011-11-01 12:03

我還有一個電站比較特殊(一個獨立環境不能斷電),

我配了一臺UPS,一臺并網逆變器(和組件)。

有市電時市電給UPS充電,并網逆變器并到市電。ups一直逆變供給負載。

沒市電時,并網逆變器并到UPS上,這時ups市電輸入和輸出并聯,并斷開電網。

重載時什么事都沒有,輕載時并網逆變器把逆變輸出提到250多,然后,ups和并網逆變器都停止工作并報錯。

請教,僅僅是伊頓的并網逆變器輸出的電壓高,還是都是這樣!其中的具體原因是什么??


0
回復
ptrs001
LV.3
3
2011-11-01 12:10

這倆個都是同時做的,當時沒考慮這些問題,現在不知道怎么解決了?

大佬們幫幫忙吧!

謝謝啦!

0
回復
no109
LV.1
4
2011-11-01 21:11

電網是一個大的電壓源,正常相電壓應該230V左右,怎么可能會被提到280V?并網逆變器輸出電壓應該跟電網一致,而且如果輸出相電壓超過250V,應該已經過壓保護!樓主確認沒接錯線之類的?

另外,MPPT是輸入的最大功率跟蹤,跟輸出沒關系,樓主被廠家忽悠了!

0
回復
ptrs001
LV.3
5
2011-11-07 12:55
@no109
電網是一個大的電壓源,正常相電壓應該230V左右,怎么可能會被提到280V?并網逆變器輸出電壓應該跟電網一致,而且如果輸出相電壓超過250V,應該已經過壓保護!樓主確認沒接錯線之類的?另外,MPPT是輸入的最大功率跟蹤,跟輸出沒關系,樓主被廠家忽悠了!
我想著也不能升那么高,小區變壓器也能向高壓端輸出啊,怎么還高呢!
0
回復
zucc508
LV.5
6
2011-11-07 23:01
@ptrs001
我想著也不能升那么高,小區變壓器也能向高壓端輸出啊,怎么還高呢!

并網逆變器是個電流源  這樣理解你就會明白了

0
回復
ptrs001
LV.3
7
2011-11-09 14:41
@zucc508
并網逆變器是個電流源 這樣理解你就會明白了

說電流源也行,電壓源也罷!

關鍵是不能把一個電壓源或電流源并到電網上去吧。

按實際需要,他應該是他得根據電網電壓(相位和神馬的)去改變自己的輸出吧,是他以為是電網升高了,而不是他(并網逆變器)導致的吧!不好判斷吧。

退一萬步,只要我的系統能工作,怎么著都行??!

0
回復
ptrs001
LV.3
8
2011-11-09 14:43
@zucc508
并網逆變器是個電流源 這樣理解你就會明白了

我說話不是很你們較勁哈

只是有點氣憤。是他家機器的問題,還是普遍現象?

0
回復
2011-11-10 11:12
@ptrs001
我說話不是很你們較勁哈只是有點氣憤。是他家機器的問題,還是普遍現象?

這個應該是與小區的配電有關,如果你家里就帶了4k多負載,這個逆變器并網輸出4k多就全會被你負載吸收掉,如果沒有負載,這些能量就全跑到電網上去。

太陽能逆變器是無法調節市電電壓的,如果你的小區配電系統功率很弱的話,逆變器輸出的4k多W的功率的確有可能讓你的市電電壓升高,直到逆變器脫離并網。

0
回復
gcl520440
LV.3
10
2011-11-10 15:46
280V應該是會有問題了的,一般情況下電網電壓大于264,并網逆變器就會保護了的。。。。
0
回復
ptrs001
LV.3
11
2011-11-14 10:59
@fredricker
這個應該是與小區的配電有關,如果你家里就帶了4k多負載,這個逆變器并網輸出4k多就全會被你負載吸收掉,如果沒有負載,這些能量就全跑到電網上去。太陽能逆變器是無法調節市電電壓的,如果你的小區配電系統功率很弱的話,逆變器輸出的4k多W的功率的確有可能讓你的市電電壓升高,直到逆變器脫離并網。

和甲方協調了,修改方案!

下次買SMA的試試,感覺不應該這樣!

0
回復
ptrs001
LV.3
12
2011-11-14 11:02
@gcl520440
280V應該是會有問題了的,一般情況下電網電壓大于264,并網逆變器就會保護了的。。。。

瞬間測量值,萬用表跑的不準吧。

他保護反應時間可能也慢

0
回復
qiuzhiin
LV.2
13
2012-06-08 21:37

我在做單相并網逆變器 無隔離變壓器 SPWM 雙極性調制 現在做到了單電流環調節 帶電阻正常 但是不能并網 一并網 輸出電流過大 不能正常輸出  我帶電阻正?/span> 為什么并網時會有大電流導致不能工作呢? 離網并網的區別是什么?該怎么解決電流過大的問題呢? 求解決過類似問題的前輩指點迷津 在下不勝感激?。?!在此留下QQ958062252歡迎交流

0
回復
afei_hefei
LV.5
14
2012-06-09 08:38
@ptrs001
瞬間測量值,萬用表跑的不準吧。他保護反應時間可能也慢

小區的電網容量太???

0
回復
chinomango
LV.2
15
2012-06-29 00:14

這絕對是廠家錯誤,看來只用了單回路控制。MPPT是對光伏而言。并網時電壓只能比市網稍高,不然可能過載。有市電時你并網的目地是什么?為市政免費做貢獻嗎?

沒市電時這就是個逆變器,與并網無關。超過220V+10%就是錯誤的。產品做到這份上還要跟客戶狡辯。我原來還真以為它們的逆變與美產類似呢。

按你的用法不必并網。

0
回復
zhou770328
LV.4
16
2012-08-29 18:55
@qiuzhiin
我在做單相并網逆變器無隔離變壓器用SPWM雙極性調制現在做到了單電流環調節帶電阻正常但是不能并網一并網輸出電流過大不能正常輸出 我帶電阻正常為什么并網時會有大電流導致不能工作呢?離網并網的區別是什么?該怎么解決電流過大的問題呢?求解決過類似問題的前輩指點迷津在下不勝感激?。。≡诖肆粝翾Q958062252歡迎交流

應該是鎖相的問題吧。請測試鎖相是否OK。如果鎖相存在偏差的話,電流很大就很正常了!

0
回復
zhou770328
LV.4
17
2013-07-21 22:37

(1)電壓抬升到280v,逆變器應報OV故障,如果確認此電壓是inverter AC端子處的電壓,則此inverter的軟件保護設置準位太高.要不就是逆變器的電壓采樣有問題,但是逆變器能正常工作,基本排除電壓采樣有問題,而是軟件的問題!  電壓過壓問題發生的概率還是很高的!

(2)請問逆變器不工作時的電壓為多少,如果逆變器不工作電壓還是這么高,則是電網的問題!如果逆變器不工作電壓正常,而逆變器工作時電網電壓出現抬升(此電壓是另外點的電壓),此電壓抬升主要是線路阻抗導致! 一般通過增大接線線經或改變電壓連接點來減小線路阻抗,要不就是減小逆變電流來實現! 法規的OV準位和實際電網的電壓保護準位還是有差異的!

 

0
回復
phger
LV.2
18
2013-07-22 11:12
哥們,這很正常,尤其是配變以下負載很少的情況。并網時逆變器相當于電流源,你的逆變器以最大功率向電網回饋電流,如果此時負載較大,能夠吸收這些功率或者能量,電壓就不會抬升很多,就像你說的帶載沒問題;但是當負載很小甚至無載情況,這些能量只能由電網吸收,嚴重的情況是經配變向高電壓等級饋電,這在城市分布式電源接入什么什么標準里面是不允許的(至少不建議),原因在于配變阻抗比較大,而高壓側電壓即10kV電壓比較硬,這樣只能提升220低壓側電壓至250或者280才能使能量送到高壓電網。你查一下你并網點至配變的線徑是否太細,分析一下配變之下的負載情況,實在不行就不能以現在MPPT這種并網方案了
0
回復
wanhuachao
LV.3
19
2014-07-24 12:02
@phger
是的,客戶遇到這樣的現象就一致糾結逆變器的問題。

0
回復
laobang
LV.1
20
2014-11-14 14:50

電壓升高有可能,無功功率和有功功率反送給變壓器。變壓器負荷不相等,過無功補償,角相位變動


0
回復
雨下
LV.3
21
2017-06-12 16:09
@phger
確實,我覺得這是最有道理的分析。
0
回復