請教:頻率對溫升的影響
請教:頻率對溫升的影響
想問一下各位兄臺:在輸入電壓、輸出負載及變壓器初、次級線經不變的情況下,頻率升高或降低,變壓器線包的溫度有何變化呢?請各位暢所欲言,在下先謝謝了!
全部回復(14)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
做男人真的不累
LV.6
2
2006-03-08 21:32
頻率越高溫度越高
0
回復
提交
提示
左明
LV.8
3
2006-03-08 21:49
此帖已被屏蔽
0
回復
提交
提示
redchicken
LV.3
4
2006-03-09 13:38
@做男人真的不累
頻率越高溫度越高
謝謝回復,再問一下是什么原理?望繼續答疑
0
回復
提交
提示
redchicken
LV.3
5
2006-03-10 10:50
@redchicken
謝謝回復,再問一下是什么原理?望繼續答疑
高手哪去了?怎么沒人指點呢?唉,自己頂一下吧
0
回復
提交
提示
julia1688
LV.5
6
2006-03-14 18:49
@redchicken
高手哪去了?怎么沒人指點呢?唉,自己頂一下吧
看看趙老師的書吧,上面寫得很清楚
0
回復
提交
提示
redchicken
LV.3
7
2006-03-15 08:33
@julia1688
看看趙老師的書吧,上面寫得很清楚
謝謝你,能否介紹一下趙老師的什么書或直接告訴小弟是什么原理?因為我們這里較偏且最近較忙所以去書店不方便,望不吝賜教
0
回復
提交
提示
redchicken
LV.3
8
2006-03-30 12:09
各位高手沒人教教我嗎?急需解決呀!
0
回復
提交
提示
asm
LV.8
9
2006-03-30 13:46
既然是說變壓器線包,那就是指銅損.當頻率升高,由于趨附效應,有效通流面積減少,故溫度升高.
0
回復
提交
提示
qaz33510
LV.9
10
2006-03-30 15:02
@asm
既然是說變壓器線包,那就是指銅損.當頻率升高,由于趨附效應,有效通流面積減少,故溫度升高.
可是頻率升高,還要考慮有效值電流Irms的變化,比如反激,Irms會降低,剩考慮趨膚效應的話,溫升可能差不多不變,要詳細計算一下.
0
回復
提交
提示
hehuai
LV.2
11
2006-04-01 13:19
@左明
此帖已被屏蔽
你就會再上面介紹你的東西
0
回復
提交
提示
kemycen
LV.4
12
2006-04-01 19:29
其實他們說的都欠妥,其實在開關電源頻率在100KHz下,銅損比鐵損大,當電源的工作頻率高于100K后,鐵損就比銅損大,如果要變壓器溫升低,理論是銅損等于鐵損.實際上要憑經驗來調整.
0
回復
提交
提示
power-lwl
LV.4
13
2006-04-02 01:14
@kemycen
其實他們說的都欠妥,其實在開關電源頻率在100KHz下,銅損比鐵損大,當電源的工作頻率高于100K后,鐵損就比銅損大,如果要變壓器溫升低,理論是銅損等于鐵損.實際上要憑經驗來調整.
在此多問一下,那么頻率的高低對開關管及其他部件的溫升有沒有影響?謝謝!
0
回復
提交
提示
rhett
LV.8
14
2006-04-13 15:52
@qaz33510
可是頻率升高,還要考慮有效值電流Irms的變化,比如反激,Irms會降低,??紤]趨膚效應的話,溫升可能差不多不變,要詳細計算一下.
頂!
0
回復
提交
提示
rhett
LV.8
15
2006-04-13 15:56
@kemycen
其實他們說的都欠妥,其實在開關電源頻率在100KHz下,銅損比鐵損大,當電源的工作頻率高于100K后,鐵損就比銅損大,如果要變壓器溫升低,理論是銅損等于鐵損.實際上要憑經驗來調整.
在都不變的條件下,只增加頻率的話鐵損是不變的!