3KVA96V正玄波UPS,有PFC,整板重9斤。
3KVA96V正玄波UPS拆機
全部回復(20)
正序查看
倒序查看
@liwei20080512
變壓器沒有重繞,只是拆開拆了幾圈次級的,變壓器原來次級是單獨整流再直流并聯,現在我改成次級串聯,然后再整流。我發現山特的東西設計都留有好大余量,個人認為,次級串聯之后,仍然可以達到設計滿載功率,就算達不到,應該也差的不多[圖片]
因為這個是很早前的版本,變壓器都是兩顆,當然余量大了,現在的只有一個,估計沒那么給力了
0
回復