短路時候,原邊電流進入到連續模式。
短路時候,原邊電流進入到連續模式。
PI工程師你好,我用到TNY278PN在一個反激電源中。在短路時,其原邊電流進入到了連續模式。對于此時刻原邊電流進入到連續模式 情況而言 此變壓器設計是不是恰當,能不能講講,謝謝。
全部回復(3)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
謝厚林
LV.12
2
2011-11-22 09:00
短路肯定連續,沒有什么不當。短路時,輸出電壓沒有,也就是Vor沒有,沒有變壓器的能量放不出去,就連續了。
0
回復
提交
提示
dxb0571
LV.3
3
2011-11-22 11:29
@謝厚林
短路肯定連續,沒有什么不當。短路時,輸出電壓沒有,也就是Vor沒有,沒有變壓器的能量放不出去,就連續了。
謝謝。
0
回復
提交
提示
謝厚林
LV.12
4
2011-11-22 16:39
@dxb0571
謝謝。
歡迎探討