性无码一区二区三区在线观看,少妇被爽到高潮在线观看,午夜精品一区二区三区,无码中文字幕人妻在线一区二区三区,无码精品国产一区二区三区免费

  • 回復
  • 收藏
  • 點贊
  • 分享
  • 發(fā)新帖

誰改過艾默生(華為)2440電源,改成5-60V電壓可調的?

我的2440本已改好5-30V可調,但是為了升壓,改為5-60V可調,換了磁芯電感、功率管、磁環(huán)電感、輸出電容等,但是通電后,無輸出了,不知此板應該是雙層的吧?哪位弟兄知道,或者能夠提供修改數據,望跟帖
全部回復(4)
正序查看
倒序查看
鑫如意
LV.3
2
2012-01-15 17:23
原來是24伏的?調到多少伏無輸出了?不會是過壓保護動作了吧
0
回復
車載cd
LV.4
3
2012-01-15 23:14
@鑫如意
原來是24伏的?調到多少伏無輸出了?不會是過壓保護動作了吧

不是,先是改好6-28伏可調了,后來換組件,想改成至60伏可調,結果換了組件后,電源自檢過后,無輸出,也無自?,F象,現在我已經恢復了

0
回復
bg4llu
LV.1
4
2012-02-06 12:29
@車載cd
不是,先是改好6-28伏可調了,后來換組件,想改成至60伏可調,結果換了組件后,電源自檢過后,無輸出,也無自?,F象,現在我已經恢復了
我有一臺愛默生的2900U。想改成可調的哪位朋友能提供一下技術支持。
0
回復
鑫如意
LV.3
5
2012-02-06 22:41
@bg4llu
我有一臺愛默生的2900U。想改成可調的哪位朋友能提供一下技術支持。
沒見過這個,一般先找見輸出反饋分壓電阻,調節(jié)多半管用的。
0
回復
發(fā)