性无码一区二区三区在线观看,少妇被爽到高潮在线观看,午夜精品一区二区三区,无码中文字幕人妻在线一区二区三区,无码精品国产一区二区三区免费

  • 回復
  • 收藏
  • 點贊
  • 分享
  • 發新帖

請問300v-dc直流逆變成13v的交流,電流10a 需要多少線寬呢 pcb中

如題 請教大神指教,如果1mm跑1a的話,那么5mm是累加還是怎么計算呢 迷茫中。。。。
全部回復(13)
正序查看
倒序查看
zq2007
LV.11
2
2011-12-10 20:58
沒怎么明白?
0
回復
2011-12-10 21:44
不明白!
0
回復
fww189
LV.3
4
2011-12-10 22:37
@zq2007
沒怎么明白?

哈哈 是我表達能力問題 誤導各位大俠了 ,就是輸出電電壓ac-13v,輸出電流額定為10A得多少線寬,其中13v交流是接市電整流后得到300左右逆變而來的電壓

0
回復
fww189
LV.3
5
2011-12-10 22:38
@笨小孩1114
[圖片]不明白!

回復了 呵呵 您幫著分析下啊  謝了

0
回復
fww189
LV.3
6
2011-12-10 22:38
@zq2007
沒怎么明白?
您再看下 麻煩了
0
回復
btma
LV.8
7
2011-12-11 02:52
當然是累加了,在PCB中是經驗值,查表得到,精確計算較難,與板材銅箔厚度、工作頻率等有點關系,但主要是線寬。不過走10A電流一般要增加走線的厚度,常用手段是搪錫或粗銅線加固,這樣線寬就可以減小些了。
0
回復
2011-12-11 09:16
@fww189
哈哈是我表達能力問題誤導各位大俠了,就是輸出電電壓ac-13v,輸出電流額定為10A得多少線寬,其中13v交流是接市電整流后得到300左右逆變而來的電壓
峰峰值是多少?
0
回復
2011-12-11 09:18
我覺得一般都得留一半的余量,如果空間允許的話,建議10mm,這是在一般情況。還和其他的因素有關
0
回復
fww189
LV.3
10
2011-12-11 10:22
@btma
當然是累加了,在PCB中是經驗值,查表得到,精確計算較難,與板材銅箔厚度、工作頻率等有點關系,但主要是線寬。不過走10A電流一般要增加走線的厚度,常用手段是搪錫或粗銅線加固,這樣線寬就可以減小些了。

請問團長燙錫或者加粗銅線加固具體是怎么處理呢 麻煩您了,不加的話就像樓下萍水相逢大哥說的要10mm么

0
回復
fww189
LV.3
11
2011-12-11 10:25
@萍水相豐
我覺得一般都得留一半的余量,如果空間允許的話,建議10mm,這是在一般情況。還和其他的因素有關
峰峰值就是誠意根號2是么,呵呵,大哥我看到有的上面說如果1mm通過1a的電流的話,那么2mm就不止2a的電流啊 不知情況啊
0
回復
btma
LV.8
12
2011-12-11 14:27
@fww189
請問團長燙錫或者加粗銅線加固具體是怎么處理呢麻煩您了,不加的話就像樓下萍水相逢大哥說的要10mm么

按導體的截面積查銅線電流表,網上搜一下就有。PCB銅箔有35、50、75微米等規格。

PCB線寬和電流關系公式 I=KT(0.44)A(0.75)
括號里面是指數
K
為修正系數,一般覆銅線在內層時取0.024,在外層時取0.048
T
為最大溫升,單位為攝氏度
A
為覆銅截面積,單位為MIL(不是毫米,注意)
I
為容許的最大電流,單位為安培

給你幾個參考文件:

PCB設計銅箔厚度與走線寬度和電流之關系 PCB設計銅鉑厚度、線寬和電流關系表 

0
回復
2011-12-11 21:20
@btma
按導體的截面積查銅線電流表,網上搜一下就有。PCB銅箔有35、50、75微米等規格。PCB線寬和電流關系公式I=KT(0.44)A(0.75)括號里面是指數K為修正系數,一般覆銅線在內層時取0.024,在外層時取0.048T為最大溫升,單位為攝氏度A為覆銅截面積,單位為MIL(不是毫米,注意)I為容許的最大電流,單位為安培給你幾個參考文件:[圖片]PCB設計銅箔厚度與走線寬度和電流之關系 [圖片]PCB設計銅鉑厚度、線寬和電流關系表 

不錯!頂起?。?/p>

0
回復
fww189
LV.3
14
2011-12-12 13:35
@btma
謝謝團長指點了啊 ,感謝關注的各路大神啊