高手請進~~~~~~~~~~~~~~~~

請問大家我的48V/10A的電源輸出整流管上的波形怎么會有這么高的尖鋒電壓呢???其中方波有250V,尖峰也有250V,(見下圖)我在整流管兩端加的阻容值分別為22R和471/1KV,用的是ON的mur3060,我怕把整流管打穿,請問這個尖峰該怎么消掉,電路是全橋,3525
全部回復(4)
正序查看
倒序查看
xkw1
LV.9
2
2004-07-23 10:29
方法1:增加FET柵電阻
方法2:整流管至變壓器間加磁珠(鈷非金最佳)
方法3:換用200V肖特基(IR有)
0
回復
power123
LV.2
3
2004-07-23 10:44
@xkw1
方法1:增加FET柵電阻方法2:整流管至變壓器間加磁珠(鈷非金最佳)方法3:換用200V肖特基(IR有)
啊???哥~48V的電源用200V的整流管不行吧??
0
回復
xkw1
LV.9
4
2004-07-23 13:22
@power123
啊???哥~48V的電源用200V的整流管不行吧??
3525是半橋(雙正激)或推挽控制IC,全波整流,最低電網電壓(直流母線)工作時,變壓器輸出夠58.5V,就能滿足電信要求.此時;整流管承受反壓117V.
因此;如果電源有PFC功能,200V整流已足夠.
0
回復
power123
LV.2
5
2004-08-03 09:02
@xkw1
3525是半橋(雙正激)或推挽控制IC,全波整流,最低電網電壓(直流母線)工作時,變壓器輸出夠58.5V,就能滿足電信要求.此時;整流管承受反壓117V.因此;如果電源有PFC功能,200V整流已足夠.
不可能吧????你的48V輸出的電源用過200V的整流管嗎??