最近生產過程碰到這樣的一個問題,輸出功率在22w,輸入電壓是交流115v,在共模電感后面并聯了一7D271K的壓敏電阻,現在這個壓敏電阻在125v老化的時候,出現2%的爆炸,求原因,求分析 |
|
1,是否設計不夠合理
2,是否原物料(壓敏電阻)有質量問題
3,是否其他外部原因導?
最近生產過程碰到這樣的一個問題,輸出功率在22w,輸入電壓是交流115v,在共模電感后面并聯了一7D271K的壓敏電阻,現在這個壓敏電阻在125v老化的時候,出現2%的爆炸,求原因,求分析 |
|
1,是否設計不夠合理
2,是否原物料(壓敏電阻)有質量問題
3,是否其他外部原因導?
因為壓敏電阻是用來抗干擾的,即EMS方面用,對于抗干擾來說,從源頭濾除的效果是最好的,否則干擾信號進入到電路內部會擴張放大,一般來說,瞬間的尖峰都不會使壓敏電阻損壞,只在長期給它高壓的情況下才會壞,如,271的你用在220V的市電,它就會燒壞。因為產品是110V供電的,里面的器件也是根據110V的電壓來設計,當用戶誤插在220V上,壓敏電阻長期短路,電流過大,燒斷保險,也起到保護內部器件的作用,有何不可?
壓敏電阻的箝位電壓必須小于被保護的部件或設備能承受的最大電壓(即安全電壓)
從壓敏電阻的功能上來說,的確也需要箝位電壓必須小于被保護的部件或設備能承受的最大電壓
我有一個疑問,一直沒搞明白:
1、這個鉗位電壓在DATASHEET上有標示沒,是不是限制電壓(Clamping Voltage)
2、如果是Clamping Voltage,那問題又來了,因為從規格書上來看,Clamping Voltage都要比壓敏電壓還要大很多啊,這樣且不是對后級電路起不到保護作用。