請教一個問題。如圖所示。
如果把差模電感L3放到共模電感L1的前面,與原來的位置想比,會帶來什么樣的區別?
我只想到的,可能是原圖會在抑制高頻諧波上起點作用。
請教各位大俠高見。
首先要有一些數量概念:
電網為干擾源:共模干擾(例如雷電)遠大于差模干擾。
電器為干擾源:差模干擾大于共模干擾。
電網電器間直接傳遞的是差模干擾。
共模干擾除了直接破壞(例如雷擊),只有轉換為差模才造成干擾。
為防止電網干擾電器,由于共模干擾遠大于差模干擾,而差模電感對于兩線是不平衡的,會將共模干擾轉化為差模干擾,必須放在共模干擾已經抑制的位置,所以電網接共模電感。
為防止電器干擾電網,由于差模干擾大于共模干擾,電器本身和差模電感對于兩線都是不平衡的,所以電器接差模電感。