最近碰到這樣的問題了,剛好拋出來大家討論一下。
另外,市場上散貨HER307,不是很好買。
HER的還好吧。FR可以使用的,都是一樣的。
HER307的反向恢復時間是75ns ,FR307是500ns 建議不要這樣替代。除非頻率比較低
頻率低到多少就不能替代呢?
俺的電源工作在67K
FR的弊端很多嗎?
據說FR的功率管賣的好像比HER的好些。
適用不適用是看賣的好壞嗎?
簡單的話,找個功率計看看?;蛘邷y測管子的溫升比較一下?;蛘邷y試一下管子的電壓和電流波形看看。
為什么不行呢?
是在反應時間上還是在耐壓方面呢?
有沒有標準答案呢?并且有理由的
短時間測試是可以的,但長時間就免了 ,F(xiàn)R的工作時很熱,可以把焊料熔化,