巧用萬用表測量接地電阻
在許多情況下,需要埋設接地體、引出接地級,以便將儀器設備可靠接地.為確保接地電阻符合要求,通常需要專用的接地電阻測試儀(如:日本共立4105A)進行測量.
但實際工作中,專用的接地電阻測試儀價高,難于找到,能否用萬用表測量接地電阻呢?筆者用萬用表在不同土質的土壤對接地電阻進行了實驗,并將萬用表所測數據和專用接地電阻測試儀所測數據進行了比較,兩者十分接近.具體測量方法如下:
找兩根8mm、1m長的圓鋼,將其一端磨尖作為輔助測試棒,分別插入待測接地體A兩側5m遠的地下,深度應在0.6m以上,并使三者保持一條直線.
在這里,A為待測接地體,B、C為輔助測試棒.然后用萬用表(R*1擋)測量A與B;A與C之間的電阻值,分別記作RAB、RAC、RBC,再經計算就可求出接地體A的接地電阻值.
由于接地電阻指的是接地體與土壤間的接觸電阻.設A、B、C三者的接地電阻分別為RA、RB、RC.再設A與B之間土壤的電阻為RX,因為AC、AB距離相等,可以為A與C之間的土壤電阻也為RX;又因為BC=2AB,所以B與C間的土壤電阻近似為2RX,則:
RAB=RA+RB+RX......
①RAC=RA+RC+RX......
②RBC=RB+RC+2RX......
③將①+②—③即得:RA=(RAB+RAC—RBC)/2......④
④式即為接地電阻的計算公式.
實測例子:今測得某接地體的數據如下:RAB=8.4∩,RAC=9.3∩,RBC=10.5∩.則:
RA=(8.4+9.3—10.5)/2=3.6(∩)
所以,被測接地體A的接地電阻值為3.6∩.
值得注意的是:測量前需要將A、B、C三個接地體用砂紙打磨發亮,盡量減少表筆與接地體之間的接觸電阻,以減少誤差.
巧用萬用表測量接地電阻
全部回復(4)
正序查看
倒序查看