電源做完了,現(xiàn)在多了一個需求,要求再整流橋前加一個斷電檢測電路,只要交流輸入斷電,電容器還沒有開始放電的時候,CPU就立刻可以檢測到.交流輸入是AC85V~AC240V.
我想到用交流光耦,但高耐壓的交流光耦估計很難選購;也想再用一個整流橋,整成直流后再分壓點光耦,但又要多幾個器件占空間.
請問各位大俠有沒有什么好方法?或有相應的參考電路.謝謝了.
『求助』開關電源中AC220V掉電檢測電路的設計
全部回復(16)
正序查看
倒序查看
@btma
不是啦.所謂交流光藕是MOC3041、3061之類的,并不是采集交流信號用,而是控制交流信號用的.你的輸出是要給CPU信號,當然用所謂的直流光藕了.關鍵是你的需要,采集信號是交流的還是直流的,交流的就整流成直流的嘛.你可以在整流橋后加此電路,再串個二極管到濾波電容.光藕輸入就是一個LED,當然只能是直流驅動,其他的方案成本、體積就大了.比如:隔離放大器、電壓傳感器、變壓器等.
是這樣的,我要求輸入端是交流信號,輸出控制信號我接直流,我以為交流光耦是這樣的,不知道是不是我理解錯了.:)
我也曾考慮過在整流橋后檢測直流的方式,但整流橋后有大電容,即使交流輸入斷電了,但電容放電到光偶動作還需要時間,這樣就無法滿足交流輸入斷電,CPU必須再電容還沒有開始放電的時候就知道,滿足不了實時性拉.
關鍵是實時要求很高!
我也曾考慮過在整流橋后檢測直流的方式,但整流橋后有大電容,即使交流輸入斷電了,但電容放電到光偶動作還需要時間,這樣就無法滿足交流輸入斷電,CPU必須再電容還沒有開始放電的時候就知道,滿足不了實時性拉.
關鍵是實時要求很高!
0
回復
@有云
是這樣的,我要求輸入端是交流信號,輸出控制信號我接直流,我以為交流光耦是這樣的,不知道是不是我理解錯了.:)我也曾考慮過在整流橋后檢測直流的方式,但整流橋后有大電容,即使交流輸入斷電了,但電容放電到光偶動作還需要時間,這樣就無法滿足交流輸入斷電,CPU必須再電容還沒有開始放電的時候就知道,滿足不了實時性拉.關鍵是實時要求很高!
那就采用你考慮的這個方案吧,不過整流后也不用加電容,直接通過限流電阻到光藕,必要時在光藕上并穩(wěn)壓管進行鉗位保護,光敏端跟電阻分壓后直接到MCU,這樣反應就夠快了.
更簡單的還是用雙向的光藕加限流電阻后直接接220V電源,沒有雙向光藕也可采用兩只普通光藕反向并接,實際可以使用.
我們做過檢測電機功率因數的電路,需要檢測計算每個周波中電流和電壓的相位差,就是這樣做的.
更簡單的還是用雙向的光藕加限流電阻后直接接220V電源,沒有雙向光藕也可采用兩只普通光藕反向并接,實際可以使用.
我們做過檢測電機功率因數的電路,需要檢測計算每個周波中電流和電壓的相位差,就是這樣做的.
1
回復
@大鳥
那就采用你考慮的這個方案吧,不過整流后也不用加電容,直接通過限流電阻到光藕,必要時在光藕上并穩(wěn)壓管進行鉗位保護,光敏端跟電阻分壓后直接到MCU,這樣反應就夠快了.更簡單的還是用雙向的光藕加限流電阻后直接接220V電源,沒有雙向光藕也可采用兩只普通光藕反向并接,實際可以使用.我們做過檢測電機功率因數的電路,需要檢測計算每個周波中電流和電壓的相位差,就是這樣做的.
非常感謝,已找到交流光耦,就是雙向光耦,通過限流電阻直接接光耦.
光耦的分壓電阻可能不可以加了,因為我輸入的交流范圍:AC85-AC265V,我準備直接串一個100K左右的功率電阻.
光耦的分壓電阻可能不可以加了,因為我輸入的交流范圍:AC85-AC265V,我準備直接串一個100K左右的功率電阻.
1
回復