2006-03-27 22:27
1.如果要求產品適用3000米的海拔,那么采用條款2.10還是附錄G來計算沒有乘系數前的距離?有的認證公司要求適用2.10,而有的要求必須使用附錄G,他們出于什么方面的考慮?
0
回復
iec60950
LV.6
3
2006-03-28 13:46
@safety2006
1.如果要求產品適用3000米的海拔,那么采用條款2.10還是附錄G來計算沒有乘系數前的距離?有的認證公司要求適用2.10,而有的要求必須使用附錄G,他們出于什么方面的考慮?
2.10很多內容,最好說的更詳細些,如2.10.2.1第幾段或注幾;

我想兩個都沒有問題;不過附錄G實在不太實用,要判斷暫態過電壓太難,理論探討是不錯.

建議采用60664-4-1標準附錄A.2;海拔3000米,電氣間隙乘以系數 1.14;簡單方便.不存在爭議;因為60950的安規距離均是參照60664而來的.
0
回復
httswx
LV.2
4
2006-04-03 19:37
您好!我想請問您如果adaptor的膠殼溫度高至74攝氏度能有什麼方法把它降下來嗎?謝謝!
0
回復
iec60950
LV.6
5
2006-04-03 19:59
@httswx
您好!我想請問您如果adaptor的膠殼溫度高至74攝氏度能有什麼方法把它降下來嗎?謝謝!
這個不能算安規問題.是設計問題.你可以試一下,減薄厚度或更換散熱效果好的塑料;當然最根本的是降低功耗.
0
回復
httswx
LV.2
6
2006-04-03 20:23
@iec60950
這個不能算安規問題.是設計問題.你可以試一下,減薄厚度或更換散熱效果好的塑料;當然最根本的是降低功耗.
前輩那麼膠殼的溫度在EN60950中要求是多少呢?不好意思!
0
回復
r00778
LV.4
7
2006-04-07 09:10
@httswx
前輩那麼膠殼的溫度在EN60950中要求是多少呢?不好意思!
95度,
0
回復
littlehaw
LV.1
8
2006-04-07 17:36
@r00778
95度,
70度吧,在En60950 clause4.5.1
0
回復
2006-04-09 15:31
請問OBJY與QQGQ各是怎么分類的?在開關電源ul認證中,做過objy類認證的變壓器有沒有必要再做隨機認證??
0
回復
naga
LV.4
10
2006-04-13 11:00
@littlehaw
70度吧,在En60950clause4.5.1
95是塑料或者橡膠外殼,70是金屬外殼
0
回復
newfeels
LV.6
11
2006-04-13 12:26
請問用在工業場合的flame detector應該用哪個UL標準?問了很久了,一直沒人能回答
0
回復
littlehaw
LV.1
12
2006-04-13 13:58
@naga
95是塑料或者橡膠外殼,70是金屬外殼
請問naga,你在60950哪里查到這個溫度的?
0
回復
naga
LV.4
13
2006-04-14 09:40
@littlehaw
請問naga,你在60950哪里查到這個溫度的?
請參閱 Table 4B Part2
0
回復
xyan
LV.1
14
2006-04-15 16:17
@safety2006
1.如果要求產品適用3000米的海拔,那么采用條款2.10還是附錄G來計算沒有乘系數前的距離?有的認證公司要求適用2.10,而有的要求必須使用附錄G,他們出于什么方面的考慮?
您好!請問NEMA 11-30P三相電的插頭其中X Y Z三極芯線顏色有沒有規定,在哪個標準里面講到.謝謝!
0
回復
joyzhu
LV.3
15
2006-04-17 12:06
請問,在AV類產品中,如果產品是class I的電器,L,N跟地之間的爬電距離和電氣隙要求是什么樣子的?
0
回復
aaaabort
LV.2
16
2006-04-23 00:56
@tony_power
請問OBJY與QQGQ各是怎么分類的?在開關電源ul認證中,做過objy類認證的變壓器有沒有必要再做隨機認證??
對于OBJY是UL對于絕緣系統來講的,QQGQ也是UL對于ITE PS來說的.
0
回復
aaaabort
LV.2
17
2006-04-23 00:56
@joyzhu
請問,在AV類產品中,如果產品是classI的電器,L,N跟地之間的爬電距離和電氣隙要求是什么樣子的?
按基本絕緣來看待.
0
回復
2006-04-25 10:22
想知道作為一個R&D EE  需要對安規了解到什么樣的程度.

比如以ADAPTOR來說?
0
回復
zhouxinbo
LV.4
19
2006-04-25 16:56
我們公司現在做的是圣誕燈串,現在要繞在圣誕樹(或者是盆景樹)上面,那么需要做傾斜測試嗎?如果要做是多少斜度?是否要做溫度測試?謝謝!
0
回復
azhang
LV.4
20
2006-04-26 11:04
@iec60950
這個不能算安規問題.是設計問題.你可以試一下,減薄厚度或更換散熱效果好的塑料;當然最根本的是降低功耗.
請問塑料和海綿的防火等級是怎么定的?
0
回復
azhang
LV.4
21
2006-04-26 11:09
@aaaabort
對于OBJY是UL對于絕緣系統來講的,QQGQ也是UL對于ITEPS來說的.
在做變壓器和工字電感安規的時候只有材料認證可以嗎?它本身還有什么要求嗎?
0
回復
iec60950
LV.6
22
2006-04-26 20:13
@azhang
請問塑料和海綿的防火等級是怎么定的?
是試驗認證而定,當然首先是廠家聲明,然后認證機構測試驗證.
0
回復
azhang
LV.4
23
2006-04-26 20:21
@iec60950
是試驗認證而定,當然首先是廠家聲明,然后認證機構測試驗證.
謝了!能幫忙找到有防火等級的海綿供應商嗎?
0
回復
brent
LV.3
24
2006-04-27 11:38
現就一燈具,使用200度電線,電線外面加套管300度耐溫,實際測試電線為250度,請問,可否用這200度的電線
0
回復
humanwood
LV.1
25
2006-04-27 17:09
請問rating130-260V 50/60HZ 做功率的時候用多少來做?
0
回復
brent
LV.3
26
2006-04-28 09:00
@humanwood
請問rating130-260V50/60HZ做功率的時候用多少來做?
兩個都要,看哪個最危險
0
回復
army1205
LV.2
27
2006-04-30 15:55
@brent
兩個都要,看哪個最危險
有誰對UL2111標準比較熟嗎?可以交流一下
0
回復
aaaabort
LV.2
28
2006-05-01 10:00
@azhang
在做變壓器和工字電感安規的時候只有材料認證可以嗎?它本身還有什么要求嗎?
這些術語的意思不太了解,什么叫工字電感,能把問題說得更清楚一點,
0
回復
charliechen
LV.4
29
2006-05-05 10:04
@army1205
有誰對UL2111標準比較熟嗎?可以交流一下
UL2111是關于MOTOR方面的安規
0
回復
liu123
LV.4
30
2006-05-10 17:16
IEC60950 你好!
請問有市場上有沒有電源插座的耐溫大于70度的產品.
另:請問為什么我LABLE上打的輸入電壓為100-240V而做認證時會用90V-254V的范圍做,標準里有寫嗎?
0
回復
litaishan
LV.2
31
2006-05-10 22:43
樓主,電水壺可以用2X0.75 0.7m的52號PVC線嗎?
0
回復
發