關于線路電感計算
一根一米長直導線的線路電感有多大?怎么計算?請大家參于討論.
全部回復(33)
正序查看
倒序查看
@mcs51
多謝q兄指點.按照這個公式,那么從變電站到用戶一段1公里長的線的電感差不多到毫亨級,有這么大嗎?
電網的例子應該有吧,看看這個
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/40/1144034928.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
608V/mile = 380V/km = 770A*ωL => L=1.57mH/km (@ 50Hz)
如果講的是用戶的那一段,那就不同,因為那是平衡線,不是單一線,一般估計有50-200uH之譜.

608V/mile = 380V/km = 770A*ωL => L=1.57mH/km (@ 50Hz)
如果講的是用戶的那一段,那就不同,因為那是平衡線,不是單一線,一般估計有50-200uH之譜.
0
回復
@qaz33510
電網的例子應該有吧,看看這個[圖片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/40/1144034928.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">608V/mile=380V/km=770A*ωL=>L=1.57mH/km(@50Hz)如果講的是用戶的那一段,那就不同,因為那是平衡線,不是單一線,一般估計有50-200uH之譜.
那么從變電所到用戶處輸電線長一般有要求嗎?比如要限制在多遠以內?
0
回復
@qaz33510
電網的例子應該有吧,看看這個[圖片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/40/1144034928.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">608V/mile=380V/km=770A*ωL=>L=1.57mH/km(@50Hz)如果講的是用戶的那一段,那就不同,因為那是平衡線,不是單一線,一般估計有50-200uH之譜.
從變電所到用戶這一段線電感有沒有比較詳細一點的計算方法?我用很粗略的方法估算了一下,一根繞成空心電感狀的導線,10匝,直徑20mm,總長2Km,則其電感量為20uH.心里沒譜.大俠有招嗎?
0
回復
@mcs51
就相當于一個三相輸入的開關電源,將主電路前的LC濾波拿掉,在整流后的母線上只加幾uf的無極電容濾高頻雜波.上述現象就是在這種情況下出現的.
電源線可以看作傳輸線(transmission line , 其Zo=150~200歐左右?) , 它呈顯的特性與在上面流過的信號頻率和本身線長度有關, 估計一般用戶線長下,頻率低時,呈較大電感性,頻率高時,呈較小電感性,這點就是不同于那個300uH電感器的地方.
LISN (Line Impedance stablization network or Artificial mains networks) 內部里的50uH50歐結構,不知可有值得參考之處?
LISN (Line Impedance stablization network or Artificial mains networks) 內部里的50uH50歐結構,不知可有值得參考之處?
0
回復