溫升計算法簡易公式

△t=(R2-R1)/R1*(234.5+t1)-(t2-t1)
這是一家日資廠的溫升計算公司,我覺得很簡單的.大家探討一下還有
更簡單的么?

我現在在搞高頻設計,希望各位大俠能幫忙傳點資料給我,謝謝!
Emial:xdy0111@163.com  謝謝!
全部回復(21)
正序查看
倒序查看
qaz33510
LV.9
2
2006-04-04 11:24
是不是錯了,△t=(R2-R1)/R1*(234.5 + T1) 才對?
0
回復
mingmain
LV.5
3
2006-04-04 12:49
@qaz33510
是不是錯了,△t=(R2-R1)/R1*(234.5+T1)才對?
在做低頻變壓器溫升計算時,
我常用以下公式: t=(r2-r1)/r2/0.00393
0
回復
rhett
LV.8
4
2006-04-04 13:01
@qaz33510
是不是錯了,△t=(R2-R1)/R1*(234.5+T1)才對?
沒有查到這方面的資料,請幫忙注釋一下上面幾個參數.以方便理解
0
回復
mingmain
LV.5
5
2006-04-04 13:13
@rhett
沒有查到這方面的資料,請幫忙注釋一下上面幾個參數.以方便理解
t溫升值,R2是溫升試驗后的熱電阻,R1為試驗前的靜態電阻.
0
回復
rhett
LV.8
6
2006-04-04 13:47
@mingmain
t溫升值,R2是溫升試驗后的熱電阻,R1為試驗前的靜態電阻.
好的,謝謝!
0
回復
qinhx2003
LV.6
7
2006-04-04 14:33
@qaz33510
是不是錯了,△t=(R2-R1)/R1*(234.5+T1)才對?
公式沒有錯,你的公式在恒定的環境溫度時才是正確的!
0
回復
qaz33510
LV.9
8
2006-04-04 15:16
@qinhx2003
公式沒有錯,你的公式在恒定的環境溫度時才是正確的!
你的意思是T2=測試后的環境溫度吧,那么樓主的公式是對的.謝謝.
0
回復
2006-06-15 20:59
@mingmain
在做低頻變壓器溫升計算時,我常用以下公式:t=(r2-r1)/r2/0.00393
我頂!!!!!!!!!!!!!!
0
回復
wangyu99
LV.1
10
2007-03-22 13:31
@qaz33510
你的意思是T2=測試后的環境溫度吧,那么樓主的公式是對的.謝謝.
繞組溫升公式:
△t=(R2-R1)/R1*(234.5+t1)-(t2-t1)

▽t---繞組溫升
R1---實驗開始的電阻
R2---實驗結束時的電阻
k---對銅繞組,等于234.5;對于鋁繞組:225
t1---實驗開始時的室溫
t2---實驗結束時的室溫
公式是正確是,參照GB4706.1-2005國家標準
0
回復
jin1213
LV.4
11
2007-03-22 13:42
@wangyu99
繞組溫升公式:△t=(R2-R1)/R1*(234.5+t1)-(t2-t1)▽t---繞組溫升R1---實驗開始的電阻R2---實驗結束時的電阻k---對銅繞組,等于234.5;對于鋁繞組:225t1---實驗開始時的室溫t2---實驗結束時的室溫公式是正確是,參照GB4706.1-2005國家標準
好,好東西要大家分享才對.
0
回復
lf1965
LV.2
12
2007-03-22 15:31
呵呵,這個公式在GB13028-1991《隔離變壓器和安全隔離變壓器技術要求》里面也有,這是對的.
0
回復
jiaoao
LV.9
13
2007-03-23 22:59
GJB 1435-92 開關電源變壓器國軍標就這么規定的
根據銅導線的電阻變化率的出的規律

測試時要把變壓器加載加電 并觀測變壓器的熱平衡 熱平衡后才能測試
另外 測試時要在一個與外界隔離的密封體內進行
直接測試變壓器繞組的電阻 不太方便  可以加輔助測試繞組的電阻
加電前先測試 加點 熱平衡后 再快速測試 輔助繞組的直流電阻.
可以把輔助繞組加在變壓器內部 這樣可以測的變壓器內部溫度
尤其是大功率的
0
回復
boy9072001
LV.1
14
2007-03-31 15:56
@lf1965
呵呵,這個公式在GB13028-1991《隔離變壓器和安全隔離變壓器技術要求》里面也有,這是對的.
請教各位大蝦:溫升如何估算呢?也就是說在沒試做樣品之前如何知道變壓器的溫度?
0
回復
wuhao345206
LV.1
15
2007-03-31 21:38
@jiaoao
GJB1435-92開關電源變壓器國軍標就這么規定的根據銅導線的電阻變化率的出的規律測試時要把變壓器加載加電并觀測變壓器的熱平衡熱平衡后才能測試另外測試時要在一個與外界隔離的密封體內進行直接測試變壓器繞組的電阻不太方便  可以加輔助測試繞組的電阻加電前先測試加點熱平衡后再快速測試輔助繞組的直流電阻.可以把輔助繞組加在變壓器內部這樣可以測的變壓器內部溫度尤其是大功率的
其實測量熱電阻也是可以實現的,只要在測量冷電阻時記錄下從開始測量到穩定,所用的時間就可以了,當變壓器熱平衡后,切斷電源、去掉短路.從開始測量時計時,當到達測量冷電阻穩定時間后記錄第一個電阻即可,以后的記數可按國標進行.請各位大俠指正.有事可發郵件email:wuhao345206@163.com
0
回復
hillyao76
LV.2
16
2007-03-31 22:44
@wuhao345206
其實測量熱電阻也是可以實現的,只要在測量冷電阻時記錄下從開始測量到穩定,所用的時間就可以了,當變壓器熱平衡后,切斷電源、去掉短路.從開始測量時計時,當到達測量冷電阻穩定時間后記錄第一個電阻即可,以后的記數可按國標進行.請各位大俠指正.有事可發郵件email:wuhao345206@163.com
高見!
0
回復
hillyao76
LV.2
17
2007-03-31 22:46
@mingmain
在做低頻變壓器溫升計算時,我常用以下公式:t=(r2-r1)/r2/0.00393
我也是用這個公式計算的
0
回復
zeng21
LV.6
18
2007-04-03 12:24
為甚麼不直接用探頭來測試一下,公式是死的,實際比較重要.
0
回復
ensignens
LV.2
19
2007-04-18 14:51
我一直都是用此方法計算的:△t=(R2-R1)/R1*(234.5+t1)-(t2-t1)
0
回復
ensignens
LV.2
20
2007-04-18 14:51
ding
0
回復
einfen
LV.5
21
2009-03-07 18:19
@wangyu99
繞組溫升公式:△t=(R2-R1)/R1*(234.5+t1)-(t2-t1)▽t---繞組溫升R1---實驗開始的電阻R2---實驗結束時的電阻k---對銅繞組,等于234.5;對于鋁繞組:225t1---實驗開始時的室溫t2---實驗結束時的室溫公式是正確是,參照GB4706.1-2005國家標準
oo
0
回復
cqgxh
LV.2
22
2009-11-27 23:09
@ensignens
ding
繞組溫升計算軟件 1985791259334571.rar
0
回復