0歐姆電阻的作用

是什么?
全部回復(6)
正序查看
倒序查看
jackxie
LV.1
2
2006-04-13 14:23
跳線
0
回復
zhoujunyi
LV.2
3
2006-04-13 20:48
*模擬地和數字地單點接地*
  只要是地,最終都要接到一起,然后入大地.如果不接在一起就是"浮地",存在壓差,容易積累電荷,造成靜電.地是參
考0電位,所有電壓都是參考地得出的,地的標準要一致,故各種地應短接在一起.人們認為大地能夠吸收所有電荷,始終維
持穩定,是最終的地參考點.雖然有些板子沒有接大地,但發電廠是接大地的,板子上的電源最終還是會返回發電廠入地.如
果把模擬地和數字地大面積直接相連,會導致互相干擾.不短接又不妥,理由如上有四種方法解決此問題:1、用磁珠連接;
2、用電容連接;3、用電感連接;4、用0歐姆電阻連接.
  磁珠的等效電路相當于帶阻限波器,只對某個頻點的噪聲有顯著抑制作用,使用時需要預先估計噪點頻率,以便選用適當
型號.對于頻率不確定或無法預知的情況,磁珠不合.
  電容隔直通交,造成浮地.
  電感體積大,雜散參數多,不穩定.
  0歐電阻相當于很窄的電流通路,能夠有效地限制環路電流,使噪聲得到抑制.電阻在所有頻帶上都有衰減作用(0歐電阻
也有阻抗),這點比磁珠強.
  *跨接時用于電流回路*
  當分割電地平面后,造成信號最短回流路徑斷裂,此時,信號回路不得不繞道,形成很大的環路面積,電場和磁場的影響
就變強了,容易干擾/被干擾.在分割區上跨接0歐電阻,可以提供較短的回流路徑,減小干擾.
  *配置電路*
  一般,產品上不要出現跳線和撥碼開關.有時用戶會亂動設置,易引起誤會,為了減少維護費用,應用0歐電阻代替跳線
等焊在板子上.
  空置跳線在高頻時相當于天線,用貼片電阻效果好.
  *其他用途*   布線時跨線
  調試/測試用
  臨時取代其他貼片器件
  作為溫度補償器件

更多時候是出于EMC對策的需要.另外,0歐姆電阻比過孔的寄生電感小,而且過孔還會影響地平面(因為要挖?.
0
回復
zhoujunyi
LV.2
4
2006-04-13 20:50
@zhoujunyi
*模擬地和數字地單點接地*  只要是地,最終都要接到一起,然后入大地.如果不接在一起就是"浮地",存在壓差,容易積累電荷,造成靜電.地是參考0電位,所有電壓都是參考地得出的,地的標準要一致,故各種地應短接在一起.人們認為大地能夠吸收所有電荷,始終維持穩定,是最終的地參考點.雖然有些板子沒有接大地,但發電廠是接大地的,板子上的電源最終還是會返回發電廠入地.如果把模擬地和數字地大面積直接相連,會導致互相干擾.不短接又不妥,理由如上有四種方法解決此問題:1、用磁珠連接;2、用電容連接;3、用電感連接;4、用0歐姆電阻連接.  磁珠的等效電路相當于帶阻限波器,只對某個頻點的噪聲有顯著抑制作用,使用時需要預先估計噪點頻率,以便選用適當型號.對于頻率不確定或無法預知的情況,磁珠不合.  電容隔直通交,造成浮地.  電感體積大,雜散參數多,不穩定.  0歐電阻相當于很窄的電流通路,能夠有效地限制環路電流,使噪聲得到抑制.電阻在所有頻帶上都有衰減作用(0歐電阻也有阻抗),這點比磁珠強.  *跨接時用于電流回路*  當分割電地平面后,造成信號最短回流路徑斷裂,此時,信號回路不得不繞道,形成很大的環路面積,電場和磁場的影響就變強了,容易干擾/被干擾.在分割區上跨接0歐電阻,可以提供較短的回流路徑,減小干擾.  *配置電路*  一般,產品上不要出現跳線和撥碼開關.有時用戶會亂動設置,易引起誤會,為了減少維護費用,應用0歐電阻代替跳線等焊在板子上.  空置跳線在高頻時相當于天線,用貼片電阻效果好.  *其他用途*  布線時跨線  調試/測試用  臨時取代其他貼片器件  作為溫度補償器件更多時候是出于EMC對策的需要.另外,0歐姆電阻比過孔的寄生電感小,而且過孔還會影響地平面(因為要挖?.
風兄,你已經五星上將了,不要吹水呀!
0
回復
hjjk
LV.6
5
2006-04-13 21:17
限流
0
回復
LV.1
6
2006-04-13 22:20
@hjjk
限流
我就遇到了這樣的問題在我們的扳子上就有,電流互感器的熱地用20的兩個電阻并聯把它接到冷地上,經常出現電阻阻值變大造成電流檢測的變大.不知道是什么原因,有那位大哥知道麻煩告訴一下小弟,先謝謝了!
0
回復
LV.1
7
2006-04-13 22:20
@
我就遇到了這樣的問題在我們的扳子上就有,電流互感器的熱地用20的兩個電阻并聯把它接到冷地上,經常出現電阻阻值變大造成電流檢測的變大.不知道是什么原因,有那位大哥知道麻煩告訴一下小弟,先謝謝了!
我就遇到了這樣的問題在我們的扳子上就有,電流互感器的熱地用20歐姆的兩個電阻并聯把它接到冷地上,經常出現電阻阻值變大造成電流檢測的變大.不知道是什么原因,有那位大哥知道麻煩告訴一下小弟,先謝謝了!