關于不同AWG電源線對應的最大使用額定電流值求助
各位朋友,哪位可有關于不同AWG電源線對應的最大使用額定電流值的資料,麻煩共享一下,謝謝!好象18AWG的線允許的最大使用電流為10A.哪位可知依據的標準是什么?煩請告知!謝謝!
全部回復(9)
正序查看
倒序查看
@azhang
有公式可以算出來的線徑*線徑=i/Ae*0.785即是I=Ae*0.785*線徑*線徑
看NFPA70這個標準,在此網站上找一下,可以找到的.內有表400,詳細規定了載流量. 若是對于電源線,此標準明確地規定了多大的AWG對應多少安培,但是對于在內部使用的電子線,就沒有這個規定,不能簡單地用這個公式來算的,與好多因素都有關系的.與環境溫度,導線的截面積,絕緣皮的絕緣電阻等有關,總的說,對于電子線,只要不超過其額定的溫度,流過多大的電流都可以的.
0
回復
@bluesky980
看NFPA70這個標準,在此網站上找一下,可以找到的.內有表400,詳細規定了載流量.若是對于電源線,此標準明確地規定了多大的AWG對應多少安培,但是對于在內部使用的電子線,就沒有這個規定,不能簡單地用這個公式來算的,與好多因素都有關系的.與環境溫度,導線的截面積,絕緣皮的絕緣電阻等有關,總的說,對于電子線,只要不超過其額定的溫度,流過多大的電流都可以的.
大哥,能不能發給我一份呀,我急需.
0
回復