變壓器為何如此發燙???請大家幫我分析一?

做了一種傳統的穩壓電源.
工頻變壓器后加一開關控制電路(占空比可變),后面接上串聯穩壓電源.
發現變壓器很燙.若不加控制電路就不是太燙!
請大家幫我分析一?
全部回復(23)
正序查看
倒序查看
hardware
LV.4
2
2004-08-12 08:44
怎么沒人理我?
望版主能幫我看看,在這里我先謝了.
0
回復
zyj8883
LV.5
3
2004-08-12 09:01
能告訴我你做的變壓器的功率有多大嗎?輸出電壓?電流?
你做的變壓器是不是壓降太大了!
0
回復
hardware
LV.4
4
2004-08-12 12:10
@zyj8883
能告訴我你做的變壓器的功率有多大嗎?輸出電壓?電流?你做的變壓器是不是壓降太大了!
你好!你的問題太好了,是這樣的.
我的輸出電壓為0-18V,電流為0-10A,在輸出電壓低的時候由為明顯.
請賜教!
0
回復
name
LV.5
5
2004-08-12 14:55
@hardware
你好!你的問題太好了,是這樣的.我的輸出電壓為0-18V,電流為0-10A,在輸出電壓低的時候由為明顯.請賜教!
你應該是在輸出端加滿載了吧?所加負載是多少瓦?輸出端會壓降歷害嗎?壓降多少?按你現在說的情況應是變壓器輸出功率不夠造成發熱歷害.
0
回復
hardware
LV.4
6
2004-08-12 17:54
@name
你應該是在輸出端加滿載了吧?所加負載是多少瓦?輸出端會壓降歷害嗎?壓降多少?按你現在說的情況應是變壓器輸出功率不夠造成發熱歷害.
忘告訴大家變壓器的資料了.Vout=37Vac  Iout=12A.
如果是正常的穩壓電路此變壓器沒問題,問題是我整流后加了一級開關電路,檢測其橋堆上有峰值,導至變壓器瞬間飽和,我想請問大家有何良策可以克服此峰值.或是何種原因導致有瞬間峰值電流的,謝.
0
回復
rtt53
LV.2
7
2004-08-12 19:44
@hardware
忘告訴大家變壓器的資料了.Vout=37Vac  Iout=12A.如果是正常的穩壓電路此變壓器沒問題,問題是我整流后加了一級開關電路,檢測其橋堆上有峰值,導至變壓器瞬間飽和,我想請問大家有何良策可以克服此峰值.或是何種原因導致有瞬間峰值電流的,謝.
變壓器發燙是峰值電流太大引起的.
解決辦法是加個電感.
0
回復
hardware
LV.4
8
2004-08-13 08:56
請問電感量的值應取多大呢?因為我在整流后也串過共模(當時手中無大功率電感,且也不知電感應用多大)工作一段時間后,共模被燒膠.
0
回復
goldant
LV.5
9
2004-08-13 09:11
@hardware
請問電感量的值應取多大呢?因為我在整流后也串過共模(當時手中無大功率電感,且也不知電感應用多大)工作一段時間后,共模被燒膠.
共模能抑制正常的峰值電流????
0
回復
name
LV.5
10
2004-08-13 09:33
請提供輸出部分電路圖我幫你計算電?
0
回復
name
LV.5
11
2004-08-13 09:56
@goldant
共模能抑制正常的峰值電流????
共模電感肯定不行,它在這種情況工作會飽和而迅速發熱至燒壞.
0
回復
hardware
LV.4
12
2004-08-13 10:47
并不是想利用共模來抑制峰值電流,只是利用其當作一電感來使用的.
0
回復
hardware
LV.4
13
2004-08-13 10:48
@name
請提供輸出部分電路圖我幫你計算電?
輸出電壓為18, 電流為10A.先謝了.
0
回復
name
LV.5
14
2004-08-13 13:23
@hardware
輸出電壓為18,電流為10A.先謝了.
最好提供電路圖,我想知道變壓器的工作頻率是多少?
0
回復
hardware
LV.4
15
2004-08-13 13:52
@name
最好提供電路圖,我想知道變壓器的工作頻率是多少?
工頻變壓器 50HZ
0
回復
name
LV.5
16
2004-08-14 09:59
@hardware
工頻變壓器50HZ
你可以用1.5mH的電感試試.
0
回復
hardware
LV.4
17
2004-08-15 07:09
@name
你可以用1.5mH的電感試試.
先謝謝你了!
0
回復
2004-08-24 16:39
最好貼出電路圖來.
另外,我懷疑你的電路原理存在問題.
0
回復
hardware
LV.4
19
2004-08-24 17:12
@乞力馬扎羅的雪
最好貼出電路圖來.另外,我懷疑你的電路原理存在問題.
我現把PWM控制電路帖上,后級為串聯穩壓電路(單獨測試工作正常)1093381972.pdf
0
回復
2004-08-24 17:18
@hardware
我現把PWM控制電路帖上,后級為串聯穩壓電路(單獨測試工作正常)1093381972.pdf
工頻變壓器和整流部分呢?我們最需要的是功率電路部分,而不是控制部分.
0
回復
hardware
LV.4
21
2004-08-24 17:41
@乞力馬扎羅的雪
工頻變壓器和整流部分呢?我們最需要的是功率電路部分,而不是控制部分.
變壓器主電壓37V經整流后有PWM控制其導通時間,測試有峰值電流,可能導致其變壓器磁飽和.
整流為一般電路.FET后的電容好象不能取太大.1093383663.pdf
0
回復
2004-08-26 14:50
@hardware
變壓器主電壓37V經整流后有PWM控制其導通時間,測試有峰值電流,可能導致其變壓器磁飽和.整流為一般電路.FET后的電容好象不能取太大.1093383663.pdf
你在整流橋后面,MOSFET前面加上合適容量的電解電容,可以解決變壓器發熱和整流橋上出現尖峰的問題.
后面的穩壓電路你是想采用BUCK斬波調壓的方式,那建議你先學習一下BUCK的電路結構和工作原理.在MOSFET后面建議加上電感和續流二極管.
0
回復
hardware
LV.4
23
2004-09-02 13:35
@乞力馬扎羅的雪
你在整流橋后面,MOSFET前面加上合適容量的電解電容,可以解決變壓器發熱和整流橋上出現尖峰的問題.后面的穩壓電路你是想采用BUCK斬波調壓的方式,那建議你先學習一下BUCK的電路結構和工作原理.在MOSFET后面建議加上電感和續流二極管.
謝謝!
0
回復
1314168
LV.8
24
2004-09-04 14:53
@hardware
謝謝!
T后穩壓電路壓降可能太大,(穩壓前與穩壓后)導致變壓器發熱.
0
回復
發