求一個欠壓8v,過壓36v的直流保護電路,謝謝。
作用主要是控制主控ic電源的通斷,低于8V和高于36V就切斷主控ic的電源。主控ic的功耗不大,額定電流才100mA左右。
現在的想法是這樣:
Vin通過電阻分壓進入比較器LM393。
U6A檢測過壓,Vin〉36V時輸出0V,Vin〈36V時輸出為斷開。
U6B檢測欠壓,Vin〉8V時輸出為斷開,Vin〈8V時輸出為0V。
那么Vin〉36V或Vin〈8V時,G點為0V. 8V〈Vin〈36V時,G點為5V。
這個ok,但是之后怎么控制電源開關我還沒想到,用mos管好像不行,以為需要Vgs開啟。如果像上圖mos管s不接地,所以應該行不通。怎么辦?用光耦,好像太浪費空間了,畢竟才過100mA的電流。
大家幫忙指教一?,謝謝了