性无码一区二区三区在线观看,少妇被爽到高潮在线观看,午夜精品一区二区三区,无码中文字幕人妻在线一区二区三区,无码精品国产一区二区三区免费

  • 回復
  • 收藏
  • 點贊
  • 分享
  • 發新帖

開關電源的環路穩定性

測試開關電源的環路穩定性,選擇的開始頻率是100Hz,為什么要這么選擇?對于PFC電路,為了獲得比較高的功率因數,穿越頻率設置的都比較低,一般在20Hz,而測試的頻率都在100Hz以上了,這樣的選擇是否合理呢?

全部回復(4)
正序查看
倒序查看
zq2007
LV.11
2
2012-03-19 21:43
樓主的意思是PFC電路影響開關電源的頻率?
0
回復
sztw
LV.5
3
2012-03-20 11:59
@zq2007
樓主的意思是PFC電路影響開關電源的頻率?

樓主的意思應該不是影響開關電源的工作頻率,而是想知道反饋環路參數如何設置及其原因。

0
回復
zxhweb
LV.2
4
2012-04-05 10:57
@sztw
樓主的意思應該不是影響開關電源的工作頻率,而是想知道反饋環路參數如何設置及其原因。

如何設置比較清楚了,主要問為什么測試時從100HZ以上開始,主要原因是因為要避開工頻波的干擾嗎?

0
回復
2012-04-05 11:15
@zxhweb
如何設置比較清楚了,主要問為什么測試時從100HZ以上開始,主要原因是因為要避開工頻波的干擾嗎?

樓主,PFC的轉折頻率應該不是20HZ吧,如果設在20HZ,C是否應該取F級別了?

0
回復
發