由于工作需要,最近才開始接觸移相全橋,但是根據前輩們的經驗設計出來的變壓器和輸出濾波電感不能達到預期的效果,所以發帖請教各位大俠指點...
附件是我測試的電源的初級電流波形和整流管電壓波形:
不管是輸出差模電感還是原邊諧振電感,都會影響到MOS管的ZVS,但是不會影響你測試到的這種高頻振蕩。
不管是你MOS驅動還是你的原邊電流波形,都有相同頻率的振蕩,難道你不認為這是測試設備或者測試方法造成的問題嗎?比如用了不合適量程的探頭,探頭阻抗不對耦合到開關器件的開關噪聲等等。
如果不是測試問題,那肯定就是你磁性元件的寄生電容與漏感之類的振蕩,具體是怎么形成的振蕩,你可以通過仿真來模擬。
單純理論的器件參數設計不合理是不會造成你這種振蕩的。
變壓器感量是不是太大了。。。諧振電感感量又是多少。。。