逆變器重載電壓波形畸變

工頻變壓器升壓隔離,帶載3500W阻性負載(額定6kW,不算重載吧?)電壓畸變,cpu的調制波仍然是正弦波,測量逆變橋的輸出,確實存在畸變,所以我覺得可以排除變壓器及后續(xù)電路的問題,下圖1為重載時電壓電流波形(黃紅),2為輕載時電壓電流波形(黃綠),各位怎么看這個問題,謝謝~

  

全部回復(2)
正序查看
倒序查看
gwz8863
LV.1
2
2012-05-20 10:15
應該是沒加波形瞬時反饋吧,波形瞬時電壓升高時電流增大逆變回路壓降造成單周期中幅度調制畸變
0
回復
phger
LV.2
3
2012-05-25 21:38
@gwz8863
應該是沒加波形瞬時反饋吧,波形瞬時電壓升高時電流增大逆變回路壓降造成單周期中幅度調制畸變

嗯,我現(xiàn)在只用了電壓瞬時值反饋,沒加電流瞬時值反饋~不太理解單周期中幅度調制畸變??能否再給點講解~

0
回復