新人問題,隔離變壓器接示波器

大家好:

 我有一個隔離變壓器,不知道我這樣子接線對不對,我要接示波器測試電源變壓器上的電壓(只有普通探頭沒有差分探頭)

隔離變壓器接線:輸入(三線):L N GND, 輸出(三線):L N GND, 輸入的地與輸出的地連在一起了.

然后示波器電源輸入(三線)接隔離變壓器的輸出(三線):.L.N.GND .,這樣子沒問題吧?

電源的接法: 電源的輸出端負極(-),接輸入的N線或GND.線(電源直接接市電無隔離的)

 

我這樣子測試,會不會有什么影響,,主要是示波器別整壞了就OK..??要不要把示波器的輸入地線給斷開啊?

 

另: 想知道什么叫做浮電壓............ 什么叫浮地

 

 

全部回復(1)
正序查看
倒序查看
hbkxh
LV.1
2
2012-12-06 10:36

你的隔離變壓器的初級依次接入市電的L/N/GND即可,隔離變壓器的次級你可以像市電一樣的做一個電源插座,依次接好L、N、和GND線,你的示波器可以任意的接在市電或者隔離電源上,都沒有關系的。你的隔離電源主要是用在設計制作開關電源等電源設備時便于調試,不會造成觸電危險。