各位大蝦,我最近在應用UC3907對大功率高頻開關電鍍電源進行均流實驗,我寫一點我的應用體會,很期望與正在應用UC3907,或者在做并聯均流課題的同仁,探討交流.
UC3907的電流返回端(pin5)、—sense(pin4)、人工地(pin6),之間的連接,應加以注意,分為隔離應用和非隔離應用兩種情況,不能一概而論,應如何連接.UC3907的數據手冊上的Load share system connection diagram 中,直接把人工地(artificial GND)與系統地相連,是錯誤的.人工地比系統地高0.25V. 數據手冊中指出“—sense(pin4)是整個系統的參考地,如無特別說明,其它電壓均以該電壓為基準”,也是不準確的,在隔離應用中,是這樣的,在非隔離應用中電流返回端(pin5)、—sense(pin4)都是GND,并連在一起.具體應用電路,以UC3907應用手冊為準,劉勝利的《高頻開關電源實用技術》一書,對UC3907的介紹基本上是翻譯英文的應用手冊和數據手冊,也有不妥之處.大家還是以原版資料為準.以上種種情況,是我在測試UC3907的過程中吃過的苦頭,走過的彎路,以上各種連接,都會導致pin2、pin3、pin15輸入電壓不正確,沒有電流信號也有電壓,甚至高達6v以上,造成芯片損壞.
目前實驗,仍在進行中.有需要相關資料的朋友,我如果有的話,會上傳的.希望同仁多多指教!
開關電源的并聯均流技術!
全部回復(105)
正序查看
倒序查看
@richard_shen
可是現在不知道怎么實現!
1149082221.pdf
我現在做的是UC3907與PWM控制器之間的非隔離應用.不過,不久我也會做隔離應用的實驗,以下是我對隔離應用的理解,沒有經過實驗驗證,供您參考.
首先,1149082221.pdf是《UC3907應用手冊》,請打開3-208頁Fig10 The UC3907 can be easily implemented to perform voltage control , and opto drive for isolated application. 光耦在這里不是作開關應用,驅動放大器將電壓放大器的輸出電壓,轉換成光耦電流信號,大小為0-20mA,這也是光耦的正向電流,光耦的集射極電壓隨著正向電流的增加而增大,(具體見光耦的Forwrd current---VCE 特性曲線),PWM的誤差控制電壓有R6、R7、R8 、CTR確定的.對光耦的要求CTR范圍在0.4-2,一般的光耦的CTR都在0.5-6,應該好選擇.
具體連接方法就是上述提到的那個圖.以上是我的理解,如有不當之處,請指教.
樓下的milandini,英文數據手冊已電郵給你.
1149082221.pdf我現在做的是UC3907與PWM控制器之間的非隔離應用.不過,不久我也會做隔離應用的實驗,以下是我對隔離應用的理解,沒有經過實驗驗證,供您參考.首先,1149082221.pdf是《UC3907應用手冊》,請打開3-208頁Fig10TheUC3907canbeeasilyimplementedtoperformvoltagecontrol,andoptodriveforisolatedapplication.光耦在這里不是作開關應用,驅動放大器將電壓放大器的輸出電壓,轉換成光耦電流信號,大小為0-20mA,這也是光耦的正向電流,光耦的集射極電壓隨著正向電流的增加而增大,(具體見光耦的Forwrdcurrent---VCE特性曲線),PWM的誤差控制電壓有R6、R7、R8、CTR確定的.對光耦的要求CTR范圍在0.4-2,一般的光耦的CTR都在0.5-6,應該好選擇. 具體連接方法就是上述提到的那個圖.以上是我的理解,如有不當之處,請指教. 樓下的milandini,英文數據手冊已電郵給你.
關鍵是光耦用什么型號的?
還有我覺得光耦的集射極電壓隨著正向電流的增大而減小的!
還有我覺得光耦的集射極電壓隨著正向電流的增大而減小的!
0
回復
@星滿天
1149082221.pdf我現在做的是UC3907與PWM控制器之間的非隔離應用.不過,不久我也會做隔離應用的實驗,以下是我對隔離應用的理解,沒有經過實驗驗證,供您參考.首先,1149082221.pdf是《UC3907應用手冊》,請打開3-208頁Fig10TheUC3907canbeeasilyimplementedtoperformvoltagecontrol,andoptodriveforisolatedapplication.光耦在這里不是作開關應用,驅動放大器將電壓放大器的輸出電壓,轉換成光耦電流信號,大小為0-20mA,這也是光耦的正向電流,光耦的集射極電壓隨著正向電流的增加而增大,(具體見光耦的Forwrdcurrent---VCE特性曲線),PWM的誤差控制電壓有R6、R7、R8、CTR確定的.對光耦的要求CTR范圍在0.4-2,一般的光耦的CTR都在0.5-6,應該好選擇. 具體連接方法就是上述提到的那個圖.以上是我的理解,如有不當之處,請指教. 樓下的milandini,英文數據手冊已電郵給你.
對了,我在調電路的時候穩定工作的時候變壓器在嘯叫,不知道是怎么回事?你有這方面的經驗嗎?原因是不是出在驅動上?因為變壓器嘯叫后,驅動波形就來回振蕩.
0
回復
@星滿天
1149082221.pdf我現在做的是UC3907與PWM控制器之間的非隔離應用.不過,不久我也會做隔離應用的實驗,以下是我對隔離應用的理解,沒有經過實驗驗證,供您參考.首先,1149082221.pdf是《UC3907應用手冊》,請打開3-208頁Fig10TheUC3907canbeeasilyimplementedtoperformvoltagecontrol,andoptodriveforisolatedapplication.光耦在這里不是作開關應用,驅動放大器將電壓放大器的輸出電壓,轉換成光耦電流信號,大小為0-20mA,這也是光耦的正向電流,光耦的集射極電壓隨著正向電流的增加而增大,(具體見光耦的Forwrdcurrent---VCE特性曲線),PWM的誤差控制電壓有R6、R7、R8、CTR確定的.對光耦的要求CTR范圍在0.4-2,一般的光耦的CTR都在0.5-6,應該好選擇. 具體連接方法就是上述提到的那個圖.以上是我的理解,如有不當之處,請指教. 樓下的milandini,英文數據手冊已電郵給你.
負載在200W時都很好,就是功率加到三、四百瓦的時候,變壓器就開始嘯叫.請指教!
0
回復
@richard_shen
關鍵是光耦用什么型號的?還有我覺得光耦的集射極電壓隨著正向電流的增大而減小的!
根據我的理解,TLP521即可勝任.
請你看一下光耦的COLLECTOR CURRENT IC----COLLECTOR-EMITTER VOLTAGE VCE 特性曲線.1149253416.pdf
變壓器有雜音問題,由于您沒有講具體的應用電路,電路的工作頻率和電路拓撲不得?我想
可能有以下幾種情況:
1.工作頻率問題.既然人能聽到,那變壓器的工作頻率是不是突然下降?由高頻下降為超音頻?
變壓器的是否不能工作在您設定的工作頻率?(指它的磁芯材料是否能勝任高頻).
2.電路過載.您的變壓器容量是否足夠大?電流上升它是否過熱?
3. 電磁噪聲.變壓器的漏感與電路中的寄生電容產生震蕩,當有200w上升到300w時,di/dt足
夠大了,引起電磁噪聲.
以上僅是泛泛的分析,歡迎遇到過變壓器雜音的網友對此問題展開討論.
可能有以下幾種情況:
我目前應用UC3907的遇到的問題是:我的穩壓/穩流調節電路給SG3525的PIN1一個5V~5.1V的信號,SG3525在5.09~5.1V共10mV的范圍內實現對電流/電壓的調節.現在均流電路UC3907的pin8輸出一個0-4V的控制信號,SG3525與UC3907之間沒有應用光耦,該如何連接它們呢?使UC3907能夠靈敏的調節脈沖寬度.請應用過UC3907的朋友伸出援助之手.謝謝!
0
回復
@星滿天
既然充電器也用到均流,那應該是大功率的嘍,是不是應該稱之為充電機或者電力操作電源等.大功率直流電源,MOS并聯一般不需要考慮均流,因為MSO管具有天然的均流特性,只需要考慮每個MOS管的跨導相同就可以了.多個獨立的電源并聯實現大功率,都是要考慮均流的,可以考慮用UC3907、UC3902等硬件均流的方法,也可以考慮用單片機或DSP進行軟件均流.后者我正在考慮用AVR單片機來做,這是作為一個課題來做研究的.
如果后頭有限流技術,那初級應該可以不用均流了吧!
0
回復
@星滿天
變壓器有雜音問題,由于您沒有講具體的應用電路,電路的工作頻率和電路拓撲不得?我想可能有以下幾種情況: 1.工作頻率問題.既然人能聽到,那變壓器的工作頻率是不是突然下降?由高頻下降為超音頻? 變壓器的是否不能工作在您設定的工作頻率?(指它的磁芯材料是否能勝任高頻). 2.電路過載.您的變壓器容量是否足夠大?電流上升它是否過熱? 3.電磁噪聲.變壓器的漏感與電路中的寄生電容產生震蕩,當有200w上升到300w時,di/dt足夠大了,引起電磁噪聲. 以上僅是泛泛的分析,歡迎遇到過變壓器雜音的網友對此問題展開討論.
我覺得可能是過載的原因,主電路是推挽,變壓器是EE65,因為300W時占空比已經快達到SG3525的最大了50%,我調了反饋但是電壓肯定升不上去了,怎樣把占空比減小啊?把變壓器原邊匝數減小的辦法可行嗎?
0
回復
@星滿天
1149082221.pdf我現在做的是UC3907與PWM控制器之間的非隔離應用.不過,不久我也會做隔離應用的實驗,以下是我對隔離應用的理解,沒有經過實驗驗證,供您參考.首先,1149082221.pdf是《UC3907應用手冊》,請打開3-208頁Fig10TheUC3907canbeeasilyimplementedtoperformvoltagecontrol,andoptodriveforisolatedapplication.光耦在這里不是作開關應用,驅動放大器將電壓放大器的輸出電壓,轉換成光耦電流信號,大小為0-20mA,這也是光耦的正向電流,光耦的集射極電壓隨著正向電流的增加而增大,(具體見光耦的Forwrdcurrent---VCE特性曲線),PWM的誤差控制電壓有R6、R7、R8、CTR確定的.對光耦的要求CTR范圍在0.4-2,一般的光耦的CTR都在0.5-6,應該好選擇. 具體連接方法就是上述提到的那個圖.以上是我的理解,如有不當之處,請指教. 樓下的milandini,英文數據手冊已電郵給你.
多謝,好人啦.為你燒三柱香.早日生個大胖兒子.
0
回復
@sdsyt001007
大蝦,我在用uc3902做開關電源的均流,能否給點建議?大蝦用過uc3902嗎?它和uc3907的區別是什么?用哪個較好?多謝啊!
UC3902與UC3907均可實現并聯模塊的均流控制,從均流原理上講,都是根據自動均流法(最大電
流法).
UC3902是檢測輸出電流,經電流檢測放大器40倍放大后,經單位增益的均流驅動放大器后,電壓最大
者成為母線電壓,其它模塊的檢測放大器的輸出電壓跟母線電壓相比較,經過一個跨導式放大器,調
整輸出放大器,輸出調整電壓,去控制主電路的輸出電壓.進而提高該電路輸出電流.達到與均流的
目的.
流法).
UC3907的均流系統有電壓環和電流環組成.電壓環檢測負載電壓,隨著負載電壓的上升,在PIN8輸出
0-4V的電壓可以進行直接控制主電路的輸出電壓.電流環檢測電流經電流檢測放大器20倍放大后,經
緩沖放大器后,電壓最大者成為母線電壓.其它模塊的檢測放大器的輸出電壓通過調整放大器跟母線
電壓相比較,并最終提高電壓放大器的同相輸入端0-100mv的電壓,也就是提高基準電壓.從而在
PIN8腳產生3.8V左右的高電平,250mv左右的低電平.以此去實現對輸出電壓的控制.
可見,UC3907均流比UC3902復雜,原理的理解較難,應用的難度有點大.
