【問】TL494占空比
第一次用494做了個升壓電路,發現不限制占空比,實在無法正常開機.看見規格書說4腳可以限制占空比,到底最大占空比和4腳的電壓有什么關系
全部回復(10)
正序查看
倒序查看
你應該仔細看一下,datasheet,了解PWM產生的原理
控制信號由集成電路外部輸入,一路送至死區電壓比較器,一路送往誤差放大器輸入端。死區電壓比較器具有120mv的輸入補償電壓,它限制了最小輸出死區時間約等于鋸齒波周期的4%。當輸出控制端接地,最大輸出占空比為96%,接參考電壓時,占空比為48%。當把死區時間控制輸入端接上固定電壓(范圍在0~3.3V之間)時,即能在輸出脈沖上產生附加的死區時間。
- 可以根據情況自己限制,按照你的理解,可以限制當把死區時間控制輸入端接上固定電壓(范圍在0~3.3V之間)時,即能在輸出脈沖上產生附加的死區時間。以限制最大占空比
0
回復
4腳為
死區時間控制比較器,具有120mV有效輸進補償電壓,它限制最小輸出死區時間近似即是鋸齒波周期時間的4%。在輸出控制接地時,將使最大占空系數為己知輸出的96%;而在輸出接參考電平時,占空比則是給定輸出的48%。
當把死區時間控制輸進端設置在一個固定的電壓值時(范圍在0~3.3V之間),就能在輸出脈沖上產生附加的死區時間。脈寬調制比較器為誤差放大器調節輸出脈沖寬度提供了一條途徑:例如當反饋電壓從0.5V變到3.5V時,則輸出脈寬從被死區時間控制輸進端確定的最大導通時間里下降到0。
0
回復
@電源照寶
4腳為死區時間控制比較器,具有120mV有效輸進補償電壓,它限制最小輸出死區時間近似即是鋸齒波周期時間的4%。這么多高手分析??!也沒有新手啊,我支持新手分析下啦
0
回復