【問】LM358做過欠壓保護
電源讓做一個輸入過欠壓保護,我想到了用LM358去做,但是就是不理想,比如高到15伏,過壓保護了.電壓低于15伏就開通,在臨界時候就是不穩定,欠壓保護點也會出現這個問題,怎么去解決呢
全部回復(7)
正序查看
倒序查看
@zhaojiahighaim
這個問題很簡單,我也曾經遇到過。給你解決方案,就給金牌吧,謝謝。在兩個輸入端接一個102的電容。這樣臨界就不會出現問題了。試一下吧
需要增加一個回差電路,因為在到達預設的門限時候電平翻轉,但是電平回落到預設門限時就需要再次翻轉,在設置門限的附近會出現震蕩的產生, 設置回差電路就可以完全解決了,比如15伏算過壓保護點,在15伏發生了翻轉,當電壓回落到14V時候再讓再次翻轉,就可以避免震蕩了。
0
回復
@zhanghuawei
需要增加一個回差電路,因為在到達預設的門限時候電平翻轉,但是電平回落到預設門限時就需要再次翻轉,在設置門限的附近會出現震蕩的產生,設置回差電路就可以完全解決了,比如15伏算過壓保護點,在15伏發生了翻轉,當電壓回落到14V時候再讓再次翻轉,就可以避免震蕩了。
我比較贊同:LM358的Vio的誤差和漂移比較大,要做得相對精確些,就換用LM339吧,誤差和響應都比LM358好。
J版說的哦~~~~
0
回復