變壓器屏蔽層銅箔引線斷,求救!
變壓器屏蔽層銅箔引線斷,求救!
開關變壓器屏蔽層銅箔引線斷了,怎樣測試出來啊?對使用有啥影響啊?
全部回復(6)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
wujiangling888
LV.1
2
2006-06-13 17:30
測試DCR或測試高壓短路.
0
回復
提交
提示
欲火焚身
LV.5
3
2006-06-14 08:26
@wujiangling888
測試DCR或測試高壓短路.
能詳細點說明嗎 大俠
0
回復
提交
提示
koko11
LV.4
4
2006-06-14 09:46
@欲火焚身
能詳細點說明嗎 大俠
測Q值就可以啦~
銅箔短路是一定會影響到Q值的
你提高頻率到50KHZ 1V 如果Q值只有幾 或才十幾 就是不良品了~
路過~
0
回復
提交
提示
欲火焚身
LV.5
5
2006-06-14 20:32
@koko11
測Q值就可以啦~銅箔短路是一定會影響到Q值的你提高頻率到50KHZ1V如果Q值只有幾或才十幾就是不良品了~路過~
大蝦啊,是屏蔽層銅箔引線斷了,不是短路啊 急啊
0
回復
提交
提示
koko11
LV.4
6
2006-06-15 10:00
@欲火焚身
大蝦啊,是屏蔽層銅箔引線斷了,不是短路啊急啊
引線斷了相當于沒有加屏蔽層,測Q值就可以測試出來啊~~~
一樣的道理~~
路過!
0
回復
提交
提示
zhiquang
LV.5
7
2006-06-19 15:10
@koko11
引線斷了相當于沒有加屏蔽層,測Q值就可以測試出來啊~~~一樣的道理~~路過!
你的方法是可以,但有誤測的機會.
給你們一個最好的辦法,測試層間電容即可,如斷線,則沒有電容.