求助:SURGE(浪涌抗干擾)測試不能過
本人有一樣品在作SURGE(浪涌抗干擾)測試時不過,不知何故.電路中有壓敏電阻14D471,保險管是快斷型.煩請各位高手指點一二,先謝了!
全部回復(27)
正序查看
倒序查看
@網博電源
:)))))surge分共模和差模共模是指L/N或信號線與地之間進行測試.差模是指L與N線之間或信號線的正負極之間進行測試.Surge信號還有正負極性之分.
如果是UL的65或者95的標準,surge只要打初次級之間.因為考量的是會不會把初次級間的絕緣打壞.LN之間在fuse之前只有基本絕緣,之后連基本絕緣都不一定有,打surge打不過的.而且壓敏電阻需要和gas discharge tube合并使用才可以接受.
0
回復
@ul60065
如果是UL的65或者95的標準,surge只要打初次級之間.因為考量的是會不會把初次級間的絕緣打壞.LN之間在fuse之前只有基本絕緣,之后連基本絕緣都不一定有,打surge打不過的.而且壓敏電阻需要和gasdischargetube合并使用才可以接受.
首先你要知道 SURGE不等于耐壓或抗電強度.
SURGE是EMC測試中的一個項目,屬于抗干擾測試.
在安規方面,哪家機構規定壓敏電阻必須和GAS TUBE合并使用呀?
我們有許多產品都是單獨使用壓敏電阻做TUV或UL認證的呀.
SURGE是EMC測試中的一個項目,屬于抗干擾測試.
在安規方面,哪家機構規定壓敏電阻必須和GAS TUBE合并使用呀?
我們有許多產品都是單獨使用壓敏電阻做TUV或UL認證的呀.
0
回復
@網博電源
首先你要知道SURGE不等于耐壓或抗電強度.SURGE是EMC測試中的一個項目,屬于抗干擾測試.在安規方面,哪家機構規定壓敏電阻必須和GASTUBE合并使用呀?我們有許多產品都是單獨使用壓敏電阻做TUV或UL認證的呀.
認證機構怎么會規定壓敏電阻的使用?只是標準在規定.
作為防護器件,壓敏電阻既可以使用在L-N之間,又可以使用在L、N對地之間,當其使用在L、N對地之間時,就必須和放電管一起使用了,有時候還再加保險絲.否則,基本絕緣如何保證阿,這在相關的安規標準中有明確的.
作為防護器件,壓敏電阻既可以使用在L-N之間,又可以使用在L、N對地之間,當其使用在L、N對地之間時,就必須和放電管一起使用了,有時候還再加保險絲.否則,基本絕緣如何保證阿,這在相關的安規標準中有明確的.
0
回復
@liujian3460
沒通過是因為眐U(xiǎn)絲被打短了吧~~~~按安規要求保險絲要求放到壓敏電阻前面,當浪涌打過來的時候由于壓敏電阻要限制電壓所以總線路上面會有很大電流,選用慢熔的大電流保險絲可以過,如果工作電流不是很大選用高耐壓的自恢復保險絲應該也可以過吧~
昨天才被打壞一款電源,共模4KV,第一個脈沖抗過了,第二個脈沖就把保險絲打壞了,其他都好的,什么原因,有經驗的大俠能支招嗎?測試儀器上顯示第一個脈沖返回值是3600V,750A,不明白什么意思,聽測試人員說,返回電流值越小越好.
0
回復