IEC61347-2-2 附錄I
I.3.2根據短路保護或異常使用保護:
non-inherently short-circuit proof convertors非固有式抗短路轉換器;
inherently short-circuit proof convertors固有式抗短路轉換器;
fail-safe convertors固障保護式轉換器;
non-short-circuit proof convertors非抗短路轉換器.
關于前面兩個概念,到底有什么區別?
IEC61347-2-2附錄I中的兩個概念
全部回復(3)
正序查看
倒序查看
@terry.feng
iec61558-1中有相關的定義
定義我也看過了
很奇怪的是:我公司的產品是電子變壓器做了很多家認證對此的判定存在很大的差異
VDE 認為不適應 (N/A)
TUV(ps) 認為不適應(N)
ITS 對于第1次2002年時,判定為“非固有式抗短路轉換器”(P)
對于之后送的產品均為“固有式抗短路轉換器”(P)
事實上我們的電子變壓器都是帶短路保護功能的
定義我也看過了很奇怪的是:我公司的產品是電子變壓器做了很多家認證對此的判定存在很大的差異VDE認為不適應(N/A)TUV(ps)認為不適應(N)ITS對于第1次2002年時,判定為“非固有式抗短路轉換器”(P) 對于之后送的產品均為“固有式抗短路轉換器”(P)事實上我們的電子變壓器都是帶短路保護功能的
前面定義不是用說的嗎?一個是本身的保護一個是外加的保護
0
回復