BUCK電路在系統中的作用:光伏陣列與蓄電池間的DC-DC變換器
BUCK電路的要求:
輸入18V,輸出15V。
開關管用nMOS?,F(xiàn)在問題是驅動不了開關管,源極15V,VGS要5V,那么柵極就要加20V的PWM;但是我的系統中,最大的電壓也就18V,不能外接其它電源了,因為是太陽能系統。
本人初次接觸開關電源,可能說得不夠清楚,還望各位前輩、高手指點一二,不勝感激!
謝謝各位的建議,我采納了二樓的建議,用pmos做了一個驅動,開關管的驅動問題得到了解決。
我還想請教各位,在18V輸入的時候,無論我怎么調節PWM的占空比,buck電路輸出的電壓都是一恒定值,而且接近輸入電壓,是什么原因呢?
我猜測是電感飽和了。當時用公式算了一下電感值,就隨便買了一個差不多的磁環電感,也不知道其飽和參數。我認為調低輸入電壓可以使電感沒那么容易飽和,結果輸出電壓是有變化了,但是跳變幅度大,而且跟占空比的比例關系不符合。
請多多指教!