APC 2200UX 黑色款。故障是:用電池啟動時電壓輸出不到一秒就關機,面板中間的2列指示燈一閃一閃,同時報警,用市電時機器電壓輸出正常,充電正常,斷開市電改由電池供電時,也是不到一秒就出現同樣面板中間的2列指示燈一閃一閃,那位師傅知道什么問題,請多多指教,非常感謝。
有那位大師知道是什么問題嗎,請指點指點,非常感謝。
電池模式一樣呀,估計不是切換電路問題。
有哪位師傅知道,請指點,非常感謝。
是升降壓繼電器控制電路或者繼電器壞了
一般把那幾個控制管換換就好
但是前幾天也是這個機型壞了 ICT上檢測是 C46容值偏小 換過新的就好 這個是個輸出變壓器T2濾波用 換電容不好 可以換下T2看
范圍是650到 550NF
最后咋弄好的