原帖在通用電源板塊,http://bbs.dianyuan.com/topic/732859
這邊人多,就再發一遍:
樣機做好了 推挽結構,變壓器用EE55 3+3:24,KA3525工作在125kHz,變壓器的繞組溫度很高,帶載1000W就到120℃了(室溫25℃左右),磁芯溫度低20度左右。如何解決溫升問題,請高手幫忙指點,是變壓器的磁芯太小嗎,要加大嗎?希望穩定帶載1500W,短時2000W。
還有個問題,變壓器允許最高的工作溫度一般不超過多少合適?規格書上wire和tape是130℃,bobbin150℃,我們留多少余量合適。
變壓器是先繞初級,再繞次級,這個順序有問題嗎,如果先繞次級再繞初級是否會好點?