我這里L(fēng)M358做短路保護,輸出短路,JZ點是采樣點,cc是輸出控制8腳使能。
理論上來說,我后級一短路,第一個方波是半橋的上管打開電流直接經過電感到地,這個電流會不會導致燒管子啊?第二個周期下管子導通,那么我R19上才有電壓采樣過來,從而比較輸出高電平,控制使能,那么在這個過程中會不會燒上橋臂的管子?我電感的感量1.2mH
如果這樣只能保護流過mos管的電流,那么我這邊短路保護該怎么去保護?