半橋拓撲調試問題
這段日子一直在調試一個200W的半橋。前級是400V-1000,BUCK降壓到270V,再半橋到260V。但是問題來了,BUCK一級很穩定,但是半橋一直問題多多。最大的問題就是熱。變壓器線包超級熱。磁芯EE42,絕對能輸出200W,開始的時候匝比是13:25:25,用4股4.5的三層絕緣線繞初級,4股3.5的三層絕緣線繞次級。這時候帶50W就一會就熱到150℃。匝比改為20:39:39,線用4股的,2股,沒有加氣隙。這時候能帶100W,到100℃。整流二極管那個振蕩啊。都到1000V了。我嘗試著加氣隙,當初級感量調試到100uH的時候,熱啊,振蕩啊全沒了。但是這個變化不是一個逐漸的過程,而是突變的。求指導。感激不盡?。。。?!
全部回復(19)
正序查看
倒序查看
@煙完手留香
工作頻率90K.貌似半橋變壓器設計和頻率關系不是很大吧。你所說的變壓器的集膚效應,銅帶確實沒試過,但是我不覺得會出現質的改變。整流二極管那個振蕩都快1KV了。我是250V輸出。
樓上頻率90K不算高,如果開關管燙說明多由于非正常驅動或開關頻率過高,變壓器太熱,說明線太細,樓上能清楚給出你輸入和輸出的參數嗎?你的輸了是250V?那電流才0.8A有必要用那么粗的線嗎?如果你的輸出電壓過低,我不信整流管有1KV的高壓,如果有請注意調整開關管占空比,是滯存在交叉現象。
0
回復