反激電源變壓器計算,高手進來看下

下面我說說我的算法,我要設計一個輸出30-35V  電流1.95A 的變壓器。輸入電壓為85-264V

設最低頻率為40HZ,占空比Dmax=0.48

我用的是3220的磁心 Ae=170mm2

VOR=(Vinmin-Vds)*Dmax/1-Dmax

    =(90-10)*0.48/1-0.48

  =73.8V

又因N=VOR/V0+VF

         =73.8/35+0.5

        =2.07

Np=Vinmin*Ton/Ae*Bmax

   =90*0.48*0.000025/170*0.000001*0.28

   =22.6匝

問題來了,我看我們公司的變壓器,原邊一般都是36-55匝這個范圍,而我的才22.6匝,不知道我哪里算錯了,請高手指點,謝謝了

全部回復(26)
正序查看
倒序查看
pangjihao
LV.10
2
2012-08-06 10:50
反射電壓低了點,BM高了點,
0
回復
qi8903
LV.6
3
2012-08-06 10:53
當初也是從這糾結過來的,別太計較這些參數了,你的VOR可以適當提高點,可以提高匝比,這樣BMAX我建議用0.25的,還有你這算出來的只是個參考值,應用時肯定要提高原邊圈數的,你要從初次級是否繞滿,線徑的選擇綜合考慮的,我見過很多高手沒有人是用筆能算出來好的變壓器的都是靠實際應用中一點一點改進的
0
回復
ssuge
LV.4
4
2012-08-06 10:54

和你的 工作模式有關吧

如果加個K上去不就有40多T了


0
回復
ssuge
LV.4
5
2012-08-06 10:57
@pangjihao
反射電壓低了點,BM高了點,

反射電壓提高算出來還是這么多的,如果按這樣算就不會了

NP=Lp*Ipp/Ae*Bmax

0
回復
307848701
LV.4
6
2012-08-06 12:50
@ssuge
和你的工作模式有關吧如果加個K上去不就有40多T了

Vor和占空比,總得假設一個吧!我假設的占空比,然后就算的反身電壓,這樣有錯嗎

0
回復
ssuge
LV.4
7
2012-08-06 13:07
@307848701
Vor和占空比,總得假設一個吧!我假設的占空比,然后就算的反身電壓,這樣有錯嗎

沒錯,但DCM和CCM在電感量上相差1-2倍以上

當K=1時可以是22.6T

當K=0.5時不就變成44多了


0
回復
307848701
LV.4
8
2012-08-06 13:39
@ssuge
沒錯,但DCM和CCM在電感量上相差1-2倍以上當K=1時可以是22.6T當K=0.5時不就變成44多了

你那個公式是怎么樣的,給我參考下,還有反激在低壓滿載的時候是CCM吧

0
回復
ssuge
LV.4
9
2012-08-06 13:43
@307848701
你那個公式是怎么樣的,給我參考下,還有反激在低壓滿載的時候是CCM吧

NP=Lp*Ipp/Ae*Bmax你用這個算下


0
回復
307848701
LV.4
10
2012-08-06 15:03
@ssuge
NP=Lp*Ipp/Ae*Bmax你用這個算下
LP都沒確定,也沒法確定Np呀!何況Lp*Ipk=Vinmin*Ton,都是一樣的
0
回復
yhtfeel
LV.7
11
2012-08-07 10:51
@307848701
LP都沒確定,也沒法確定Np呀!何況Lp*Ipk=Vinmin*Ton,都是一樣的
網上隨便搜搜  多的很   工作在DCM模式  匝數少很正常 
0
回復
pangjihao
LV.10
12
2012-08-07 10:55
@ssuge
反射電壓提高算出來還是這么多的,如果按這樣算就不會了NP=Lp*Ipp/Ae*Bmax
反射電壓提高算出來還是這么多的????反射電壓提高了對NP完全沒影響?呵呵!
0
回復
lookingdong
LV.7
13
2012-08-07 11:07
@yhtfeel
網上隨便搜搜 多的很  工作在DCM模式 匝數少很正常 
0
回復
ssuge
LV.4
14
2012-08-07 12:02
@pangjihao
反射電壓提高算出來還是這么多的????反射電壓提高了對NP完全沒影響?呵呵!
那是改變了占空比
0
回復
xyx11
LV.6
15
2012-08-07 12:11

你的 Vinmin=90 是怎么來的?

取低了吧

1
回復
pangjihao
LV.10
16
2012-08-07 12:41
@ssuge
那是改變了占空比
占空比變了,很多東東都會變的。
0
回復
yhtfeel
LV.7
17
2012-08-07 14:05
@ssuge
那是改變了占空比

根據你的公式  工作在DCM模式   反射電壓高了  占空比大了  確實NP是沒有改變的  如果要增加NP大小  又不改變工作模式  不改變Lp  那Bmax變小 

0
回復
feadshen
LV.2
18
2012-08-08 00:21
如果你的設計是在90V輸入,工作在dcm模式,那你的計算沒問題。但大多數這么寬輸入電壓范圍的電源設計是低壓ccm,高壓dcm,在ccm模式,vin*ton=n*Ae*B將不成立,應該用Ip*Lp=n*Ae*B.   Ip峰值電流。
0
回復
307848701
LV.4
19
2012-08-08 17:28
@feadshen
如果你的設計是在90V輸入,工作在dcm模式,那你的計算沒問題。但大多數這么寬輸入電壓范圍的電源設計是低壓ccm,高壓dcm,在ccm模式,vin*ton=n*Ae*B將不成立,應該用Ip*Lp=n*Ae*B. Ip峰值電流。

哦,你的意思是說就這個公式有錯吧!別的呢

0
回復
307848701
LV.4
20
2012-08-08 17:29
@307848701
哦,你的意思是說就這個公式有錯吧!別的呢
關鍵是我們現在Lp都不知道,怎么計算Np呢
0
回復
feadshen
LV.2
21
2012-08-08 18:52
@307848701
關鍵是我們現在Lp都不知道,怎么計算Np呢

Lp=(Vmin*Dmax)^2/(2*Fs*Pin*K),   K紋波系數,一般取0.2~0.5.

0
回復
feadshen
LV.2
22
2012-08-08 19:13
@feadshen
Lp=(Vmin*Dmax)^2/(2*Fs*Pin*K), K紋波系數,一般取0.2~0.5.
公式的由來flyback lp計算 
0
回復
307848701
LV.4
23
2012-08-09 11:05
@feadshen
公式的由來[圖片]flybacklp計算 

我是假設占空比和頻率,從而確定VOR,請問我這樣假設正確嗎?他們說我的VOR有點低,樓上的朋友,我認為我的假設有問題嗎?

0
回復
pangjihao
LV.10
24
2012-08-10 09:06
@307848701
我是假設占空比和頻率,從而確定VOR,請問我這樣假設正確嗎?他們說我的VOR有點低,樓上的朋友,我認為我的假設有問題嗎?

你的假設是沒有問題的,VOR的值的高低點,你可以按你要求去選擇的,只不過是個參考值。

0
回復
307848701
LV.4
25
2012-08-10 09:40
@pangjihao
你的假設是沒有問題的,VOR的值的高低點,你可以按你要求去選擇的,只不過是個參考值。

即然計算沒有問題,為什么原邊我計算的才22.6匝,這數據很不理想

0
回復
xyx11
LV.6
26
2012-08-10 12:44
@307848701
即然計算沒有問題,為什么原邊我計算的才22.6匝,這數據很不理想

如果輸入濾波電容是220u,則 Vmin=93.9V

如果是560u,則 Vmin=109.5V

0
回復
xf_wzj
LV.3
27
2012-08-10 22:44
@ssuge
反射電壓提高算出來還是這么多的,如果按這樣算就不會了NP=Lp*Ipp/Ae*Bmax

算式中Ipp是否為可控制的,IC內有峰值電流監測功能。

求解釋

0
回復
發