有一些關于保險絲和熔斷器的問題.煩請各位高手幫忙!

一般來說同種保險絲/熱熔斷器是否可以同時有UL,GS,CCC認證?不沖突嗎?GS認證時使用外觀只打反UR標志的物料沒有問題嗎?一般情況下什么樣的產品才可以同時打CCC,GS,UL認證?

煩請各位多多幫忙
全部回復(3)
正序查看
倒序查看
kevin1946
LV.6
2
2006-06-30 17:00
對于使用的6.3A以下的保險絲,做GS認證時只要保險絲有一個歐洲的認證就可以了.
6.3A以下的保險絲一般可以有UL,CSA,CCC,和一個歐洲的認證,如BSI,VDE等,8-30A保險絲一般只有UR了,中國銷售的保險絲應該都有ccc的.
因為保險絲分為IEC和UL的2種規格,所以在2個標準間是不相互認可的.但在做歐洲認證的時候,可以使用只有UL/UR的保險絲(6.3A以上),這時認證公司可以作為隨機測試來測.所謂的bxs斷開的實驗要重復3次啦!
0
回復
2006-06-30 17:40
@kevin1946
對于使用的6.3A以下的保險絲,做GS認證時只要保險絲有一個歐洲的認證就可以了.6.3A以下的保險絲一般可以有UL,CSA,CCC,和一個歐洲的認證,如BSI,VDE等,8-30A保險絲一般只有UR了,中國銷售的保險絲應該都有ccc的.因為保險絲分為IEC和UL的2種規格,所以在2個標準間是不相互認可的.但在做歐洲認證的時候,可以使用只有UL/UR的保險絲(6.3A以上),這時認證公司可以作為隨機測試來測.所謂的bxs斷開的實驗要重復3次啦!
謝謝這位大俠!我還想問一下,一般的保險絲對應UL(120V)和GS(230V)的時候,額定的電流還是一樣的嗎?是否對應UL電壓標準時而定工作電流就大一點兒?我看有些開關就標“125V5A/250V3A”,是這個原因嗎?
0
回復
kevin1946
LV.6
4
2006-06-30 18:01
@vincent_yao
謝謝這位大俠!我還想問一下,一般的保險絲對應UL(120V)和GS(230V)的時候,額定的電流還是一樣的嗎?是否對應UL電壓標準時而定工作電流就大一點兒?我看有些開關就標“125V5A/250V3A”,是這個原因嗎?
多少電壓對應多少電流要看UL的證書,沒有標準的規定,
但是UL規格的保險絲和iec規格的保險絲的降額是不一樣的.
在產品設計時應該考慮這個問題!!
0
回復
發