JAPAN FUDEN富電 在線UPS MD730 3KVA
1996年制造,內置YUASA 12V7AH*12電池,現電池全壞.

全部回復(36)
正序查看
倒序查看
請各位DX提供原理圖.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/20/1093913853.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">

0
回復
@bbhh
只是試幾次機應該沒什么問題.
想不接電池用來作2.2KVA小型汽油發電機的穩壓/濾波器.
因發電機輸出的波形/頻率不理想,接白熾燈/日光燈有明顯閃爍,接山特500VA后備UPS電源時常保護沒輸出.
FUDEN UPS實驗如下:
1.接電池時各項正常.
2.不接電池,以市電啟動,最多只能帶20W-30W負載,負載大了就告警,轉旁路(旁路沒有穩壓/濾波作用).
3.不接電池,但斷開最下面電路板(電池逆變+交流濾波板,參考第11帖圖和第9帖圖)的紅黑電池144V輸入線,能帶動幾百W電飯煲工作,而且不告警,不轉旁路.(這種應該是以交流輸入--濾波--最上面一塊電路板的整流--逆變--輸出交流)
不知這樣接對UPS是否有害?請指教!
想不接電池用來作2.2KVA小型汽油發電機的穩壓/濾波器.因發電機輸出的波形/頻率不理想,接白熾燈/日光燈有明顯閃爍,接山特500VA后備UPS電源時常保護沒輸出.FUDENUPS實驗如下:1.接電池時各項正常.2.不接電池,以市電啟動,最多只能帶20W-30W負載,負載大了就告警,轉旁路(旁路沒有穩壓/濾波作用).3.不接電池,但斷開最下面電路板(電池逆變+交流濾波板,參考第11帖圖和第9帖圖)的紅黑電池144V輸入線,能帶動幾百W電飯煲工作,而且不告警,不轉旁路.(這種應該是以交流輸入--濾波--最上面一塊電路板的整流--逆變--輸出交流)不知這樣接對UPS是否有害?請指教!
這個UPS同山特的3KV內部一模一樣.(從圖片上看)
0
回復
@bbhh
想不接電池用來作2.2KVA小型汽油發電機的穩壓/濾波器.因發電機輸出的波形/頻率不理想,接白熾燈/日光燈有明顯閃爍,接山特500VA后備UPS電源時常保護沒輸出.FUDENUPS實驗如下:1.接電池時各項正常.2.不接電池,以市電啟動,最多只能帶20W-30W負載,負載大了就告警,轉旁路(旁路沒有穩壓/濾波作用).3.不接電池,但斷開最下面電路板(電池逆變+交流濾波板,參考第11帖圖和第9帖圖)的紅黑電池144V輸入線,能帶動幾百W電飯煲工作,而且不告警,不轉旁路.(這種應該是以交流輸入--濾波--最上面一塊電路板的整流--逆變--輸出交流)不知這樣接對UPS是否有害?請指教!
根據你提供的情況來看,UPS的逆變部分及電池升壓部分應是沒問題的.
在線式UPS一般在市電正常范圍內工作不帶電池是可以帶載運行的.
此問題的原因可能出現在市電輸入部分的電路及AC/DC.
UPS帶發電機得看它的允許工作頻率范圍,否則要改鎖相部分的電路.
在線式UPS一般在市電正常范圍內工作不帶電池是可以帶載運行的.
此問題的原因可能出現在市電輸入部分的電路及AC/DC.
UPS帶發電機得看它的允許工作頻率范圍,否則要改鎖相部分的電路.
0
回復
@panch
根據你提供的情況來看,UPS的逆變部分及電池升壓部分應是沒問題的.在線式UPS一般在市電正常范圍內工作不帶電池是可以帶載運行的.此問題的原因可能出現在市電輸入部分的電路及AC/DC.UPS帶發電機得看它的允許工作頻率范圍,否則要改鎖相部分的電路.
你的很正確,應該是AC/DC部分出問題.
有市電情況下:
1.當負載小于50W左右時,UPS向電池組充電,整機工作正常;
2.當負載大于50W左右時,電池組要向UPS供電(在電池組中串電流表測出).
3.當負載大于50W左右且不接電池組,DC電壓低于80V,告警進入保護轉到旁路.
但沒有圖紙,很多線路被變壓器和散熱器壓在下面,很難看清,維修很困難.
有市電情況下:
旁路只是在啟動時工作,無論有否電池,啟動完后都會轉到在線方式.而且旁路沒有穩壓/濾波作用呀!終于弄了12個12V電池充好電試機(電池容量不一樣2個100AH4個24AH6個7AH).一開機蜂鳴器告警(嘀-嘀-嘀-嘀),指示燈正常,有/沒市電都能帶動負載,斷開電池蜂鳴器不告警了.請前輩們賜教?可能會出現那些問題?
你的ups沒有在用市電,是在用電池放電,不用電池可以帶輕載,是因為
本機的充電器在代替電池給后級供電.
你圖片中下面那個板子有個白色保險,要查看是否已壞.
很多偵測,充電線路是不經過那個保險的,那個保險只是功率回路
的保險.
本機的充電器在代替電池給后級供電.
你圖片中下面那個板子有個白色保險,要查看是否已壞.
很多偵測,充電線路是不經過那個保險的,那個保險只是功率回路
的保險.
0
回復
@bbhh
兩個保險都測過了沒壞.
各位前輩: 你們好!
我也有一個富電UPS 3KVA的,與本文所說一模一樣,它原來在內部裝有12個12V,7AH的小電池(都已經壞了? 測出每個的電壓只有零點幾伏),現找來12個12V,65AH的電池(測出各個電池有些為10點多伏,有些為14伏),接上后打開開關,LOAD燈、LINE燈、BYPASS燈燈,還有LEVEL燈也亮,但幾鈔后LEVEL燈滅,報警器長鳴[斷開電池組時也是長鳴不止].
請問各位是什么原因?(已經這樣開著幾個小時了,還是長鳴不止)
我也有一個富電UPS 3KVA的,與本文所說一模一樣,它原來在內部裝有12個12V,7AH的小電池(都已經壞了? 測出每個的電壓只有零點幾伏),現找來12個12V,65AH的電池(測出各個電池有些為10點多伏,有些為14伏),接上后打開開關,LOAD燈、LINE燈、BYPASS燈燈,還有LEVEL燈也亮,但幾鈔后LEVEL燈滅,報警器長鳴[斷開電池組時也是長鳴不止].
請問各位是什么原因?(已經這樣開著幾個小時了,還是長鳴不止)
0
回復