如下圖,市電或者電池開機后大約半分鐘就開始出現報警,蜂鳴器1秒1叫同時第1、2、6號燈亮。通過查詢資料得知是風扇故障,但是我檢查了風扇沒有異常,用別的風扇代替了還是不行。
現在有點暈,不知道哪里的問題了。
查詢資料說是風扇故障
整機內部如下圖
拆掉了控制板
經過觀察,風扇是由下面這個板子控制的
換個風扇控制板試試
更新:已經成功修復。。。。。。。慶賀一下
經查是一個貼片三極管BC極擊穿所致,此三極管負責向cpu發送風扇工作電流監測情況,如果損壞cpu就接收不到相關電流數據,就以為風扇出故障發出警報。
如下圖拆下損壞的貼片三極管,手頭沒有這種貼片三極管,查詢得知參數和2n2222對應。 對照表
搭棚焊接,搞定
漲見識了,感情這玩意里面全是插卡的啊。
這都能查出來……
哈哈哈,能修復純屬巧合。
我是打算把這個控制板的原理畫出來再做研究的,由于不知道上面的貼片三極管到底是NPN的還是PNP的就用萬用表一個個測量了,結果就測到這一個了怎么測其中兩個腳都是通的,想著在線測不準就焊下來一測果然是擊穿了。然后就查型號代換ok了。這次瞎貓撞個大死老鼠。
這個ups目前已經投入使用了,效果還算理想就是空載有點費電。
http://bbs.dianyuan.com/topic/1045809