換個思路做壽終保護
燈管長期使用后,總有一個燈絲會比另一個燈絲提前衰老,此時燈管壓的一半峰值會遠遠大于另一半,出現所謂整流效應。如果繼續使用,衰老燈絲端由于壓降過大產生高熱,同時引起功率管損耗增大。最終可能三種結果:
1.燈絲燒斷;
2.燈座燒壞;
3.鎮流器燒毀。
所以通常認為,出現整流效應=壽終。實際并非如此。
如果在出現整流效應的燈管兩端并上一個二極管,負極接衰老燈絲,使衰老燈絲不再作陰極,這燈管又能用很長時間,直到另一燈絲也衰老。
這時再在燈管兩端反向并上另一個二極管,雖然燈管不再亮,但不發熱,鎮流器也是輕載。
按照這一思路,可以設計出新的壽終保護電路。顯著延長燈管的使用壽命。
我在廢品堆里撿了兩根日光燈管,均出現整流效應。并上二極管,用電子鎮流器驅動,至今已使用近一年,一切正常。
1.燈絲燒斷;
2.燈座燒壞;
3.鎮流器燒毀。
不是斷絲會出現整流現象,而是整流效應會引起斷絲。也不是電流會變大,而是半個周期的燈電壓會升高,燈光閃爍。
我曾經的實驗(是己經先有人工干預的): 把斷絲的外腳并起來.也能啟動點亮, 但維持電流比正常大少說10%. 并且不穩定.會向大處擺動. 當時就想不通: 發射面積小了,為什么電流會變大,而且不穩定.
現在可以從理論上想通了. 另一半燈絲還是正常和電容成回路的.就有加熱.就還是熱極. 斷絲的外并了,就只能是冷極了. 一冷一熱兩電極,當然會有整流了. 電流變大也應該是整流引起的.
············
整流引起了斷絲也是可以理解的: 先老化的燈絲電阻大電流小,內熱低. 就出現整流 反而會引起外熱高, 最終惡性循環,差的絲先斷......
0
回復
@濤聲依舊
我曾經的實驗(是己經先有人工干預的): 把斷絲的外腳并起來.也能啟動點亮,但維持電流比正常大少說10%.并且不穩定.會向大處擺動. 當時就想不通: 發射面積小了,為什么電流會變大,而且不穩定.現在可以從理論上想通了. 另一半燈絲還是正常和電容成回路的.就有加熱.就還是熱極. 斷絲的外并了,就只能是冷極了. 一冷一熱兩電極,當然會有整流了. 電流變大也應該是整流引起的.············整流引起了斷絲也是可以理解的: 先老化的燈絲電阻大電流小,內熱低. 就出現整流反而會引起外熱高,最終惡性循環,差的絲先斷......
出現整流效應:
1.燈電流不會增大。
2.但半個周期的燈電壓會升高,導致消耗功率增大,因此電源輸入電流會增大。
通常斷絲由整流效應引起,簡單地短路并不能消除整流效應,還是要如一帖所述并二極管才能正常使用。
0
回復