1.啟動時TNY-III是D腳電壓多少伏時,BP腳有電流開始給電容充電?

2.TNY-III導通時間延長的功能,當大于占空比大于Dmax時也繼續導通,最終是占空比會達到多少才關斷MOS,還是說每次導通等到Id到達限流點才關斷?是否有一個開關周期都導通也沒有達到限流點的情況,這個周期全部導通,下一個周期繼續導通,一直等到Id達到限流點?

3.當BP腳灌入5.5mA電流,IC被鎖存時,BP腳電壓是否一直維持在5.85V,還是4.8V與5.85V之間的電壓三角波?當D腳電壓下降到多少伏以下時,BP腳電壓下降到reset電壓?

謝謝!

全部回復(13)
正序查看
倒序查看
謝厚林
LV.12
2
2012-09-03 10:28

3.當BP腳灌入5.5mA電流,IC被鎖存時,BP腳電壓是否一直維持在5.85V,還是4.8V與5.85V之間的電壓三角波?當D腳電壓下降到多少伏以下時,BP腳電壓下降到reset電壓?

BP腳注入5.5mA,IC關掉并鎖存。BP腳的電壓是4.8V與5.85V之間的電壓三角波。BP腳的電壓需要降到2.6V以下,IC reset

0
回復
謝厚林
LV.12
3
2012-09-03 10:30
漏極最小的供電電壓是50V,也就是說50V可以開啟。低于50V理論上不保證。
0
回復
2012-11-24 01:11
@謝厚林
3.當BP腳灌入5.5mA電流,IC被鎖存時,BP腳電壓是否一直維持在5.85V,還是4.8V與5.85V之間的電壓三角波?當D腳電壓下降到多少伏以下時,BP腳電壓下降到reset電壓?BP腳注入5.5mA,IC關掉并鎖存。BP腳的電壓是4.8V與5.85V之間的電壓三角波。BP腳的電壓需要降到2.6V以下,ICreset

謝工~我目前使用TNY278PN來設計電源,而TNY278PN來源是接在PFC輸出端,所以一開始是85Vac(min)來啟動后面由PFC端電源385VDC供應;TNY278PN提供給兩顆12V風扇(12V/270mA ;12V/240mA)及電路電源約3W,總合約10W變壓器使用EEL19來設計;這樣方式有時在85Vac系統啟動不良,而啟動不良是因為風扇瞬間啟動造成TNY278PN限流保護的嗎..?如果是這樣是否可以直接改用TNY376PTNY377P來使用呢..?另外,如果正常啟動后把輸入由高壓轉低壓,當電壓達72Vac時PFC進入UVLO保護,所以TNY278P電源應該為72Vac供應,而當電源轉到50Vac時TNY278P并沒有切斷這是為什么..?

是否因BP/M端接10uF電容太大..無法放電掉..?我也嘗試電源端與EN/UV串接兩個電阻為4M Ohm,且處理10uF 問題并在EN/UVBP/M端串接1.3M Ohm,有什么方式可以讓TNY278P在低壓以下停止工作..?

0
回復
王寶劍
LV.5
5
2012-11-24 16:54
@yiliang818
謝工~我目前使用TNY278PN來設計電源,而TNY278PN來源是接在PFC輸出端,所以一開始是85Vac(min)來啟動后面由PFC端電源385VDC供應;TNY278PN提供給兩顆12V風扇(12V/270mA;12V/240mA)及電路電源約3W,總合約10W變壓器使用EEL19來設計;這樣方式有時在85Vac系統啟動不良,而啟動不良是因為風扇瞬間啟動造成TNY278PN限流保護的嗎..?如果是這樣是否可以直接改用TNY376P或TNY377P來使用呢..?另外,如果正常啟動后把輸入由高壓轉低壓,當電壓達72Vac時PFC進入U(xiǎn)VLO保護,所以TNY278P電源應該為72Vac供應,而當電源轉到50Vac時TNY278P并沒有切斷這是為什么..?是否因BP/M端接10uF電容太大..無法放電掉..?我也嘗試電源端與EN/UV串接兩個電阻為4MOhm,且處理10uF問題并在EN/UV與BP/M端串接1.3MOhm,有什么方式可以讓TNY278P在低壓以下停止工作..?

電源轉到50Vac時TNY278P并沒有切斷這是為什么..?

是不是沒設置欠壓檢測

0
回復
2012-11-26 10:46
@王寶劍
電源轉到50Vac時TNY278P并沒有切斷這是為什么..?是不是沒設置欠壓檢測

欠壓檢測部份我已增加到4M Ohm,TNY依然沒有切斷..;如果輸入電壓由50Vac~85Vac情況下. 欠壓檢測功能是正常的..

0
回復
謝厚林
LV.12
7
2012-11-26 13:44
@王寶劍
電源轉到50Vac時TNY278P并沒有切斷這是為什么..?是不是沒設置欠壓檢測

欠壓只有開機是有,電源開啟是有,電源開啟之后就沒有了,關機的時候是沒有的。

0
回復
2012-11-26 17:44
@謝厚林
欠壓只有開機是有,電源開啟是有,電源開啟之后就沒有了,關機的時候是沒有的。

是的,我的情況是這樣子的..!

如果一直都是要有欠壓檢測功能..我要如何修改呢..?如果需外加電路能否提供參考使用..

0
回復
謝厚林
LV.12
9
2012-11-27 15:27
@yiliang818
是的,我的情況

欠壓要不管開機還是關機都要有,就必須另外加線路來控制EN腳。

0
回復
yiliang818
LV.3
10
2012-11-27 22:32
@謝厚林
欠壓要不管開機還是關機都要有,就必須另外加線路來控制EN腳。

早上外加電路修改及測試完成,欠壓功能可在低壓78Vac完全掌控開/關機~!

  另外,負載主要載是風扇所以啟動有時不良,是否修改TNY377PNTnyswitch-PK模擬較合適呢..?

0
回復
謝厚林
LV.12
11
2012-11-30 17:33
@yiliang818
早上外加電路修改及測試完成,欠壓功能可在低壓78Vac完全掌控開/關機~! 另外,負載主要載是風扇所以啟動有時不良,是否修改TNY377PN或Tnyswitch-PK模擬較合適呢..?
風扇啟動造成輸出電流過大,啟動不良。最簡單的辦法在輸出端加串一個電阻。防止電流過大。
0
回復
謝厚林
LV.12
12
2012-11-30 17:38
@yiliang818
早上外加電路修改及測試完成,欠壓功能可在低壓78Vac完全掌控開/關機~! 另外,負載主要載是風扇所以啟動有時不良,是否修改TNY377PN或Tnyswitch-PK模擬較合適呢..?
兄弟,如果輸入電壓低于78Vac要關機,開機的電壓應該要設定在100Vac開機。沒有這么大壓差,如果滿載時會造成誤判斷。
0
回復
yiliang818
LV.3
13
2012-12-01 23:46
@謝厚林
風扇啟動造成輸出電流過大,啟動不良。最簡單的辦法在輸出端加串一個電阻。防止電流過大。

風扇輸入端是有串一顆電阻式電感(47uH)來抑制電流變化是可以再嘗試看看效果改用電阻或其它電感值..

0
回復
yiliang818
LV.3
14
2012-12-02 00:17
@謝厚林
兄弟,如果輸入電壓低于78Vac要關機,開機的電壓應該要設定在100Vac開機。沒有這么大壓差,如果滿載時會造成誤判斷。

謝謝你的提醒~! 的確欠壓設定點是要高一點..例如在83Vac左右比較合適目前會設定這個點是看到PFC發生UVLO點是在72Vac,所以當時設定在78Vac..忽略此時滿載的問題….