復雜的問題簡單化是高手,簡單的問復雜化誰都會!
有個電機控制的問題請教一下各位,用繼電控制幾臺電機的正反轉,正反轉各用一個中間繼電器控制的,反轉正常,正轉時有一電機接觸器的觸點很快就燒壞不能分離,換了幾個新的接觸器也是一樣,請問題是什么原因讓這個接觸器損壞的??
全部回復(34)
正序查看
倒序查看
@sunboy13005
其實是馬達的反向電壓所致,加上你的接觸器不是很好,接觸打火,就如同一個空壓機,啟動電流近40A,一個不好的接觸器一個月要用兩個,好的正品兩年才用一個.......這是我的親身體驗,從你的物品入手
很多人都是象你一樣認為是接觸器的質量問題,我廠就有好幾個電工也是這樣認為的但買了很好的接觸器換上也是很快就壞了,說到空壓機過幾天我再上幾個空壓機的問題
0
回復
@winwo123
不是點動,負荷一樣,觸點燒壞了肯定會跳闡的,問題到是出在輔助觸點上
之前我也曾遇見過在正反轉頻繁的電機無緣無故地跳閘和損壞接觸器,哪怕用再大的空開和保險都照樣跳,甚至引起高壓斷路器跳閘,但每次電機又安然無恙,后靜下心來仔細分析...,真相大白:由于正反轉過于頻繁,此時雖兩接觸器雖加有互鎖但其中一個釋放時電弧尚未滅另一接觸器已因互鎖解除而吸合導致電弧短路而燒閘或損壞接觸器.發現問題解決起來就不難了:1.加大原接觸器互鎖觸點的行程2.在控制按鈕上再裝一道互鎖.特意說明:很多同行百思不得其解,但一點即通.
0
回復
@鷲峰之鷹
之前我也曾遇見過在正反轉頻繁的電機無緣無故地跳閘和損壞接觸器,哪怕用再大的空開和保險都照樣跳,甚至引起高壓斷路器跳閘,但每次電機又安然無恙,后靜下心來仔細分析...,真相大白:由于正反轉過于頻繁,此時雖兩接觸器雖加有互鎖但其中一個釋放時電弧尚未滅另一接觸器已因互鎖解除而吸合導致電弧短路而燒閘或損壞接觸器.發現問題解決起來就不難了:1.加大原接觸器互鎖觸點的行程2.在控制按鈕上再裝一道互鎖.特意說明:很多同行百思不得其解,但一點即通.
這是一種原因,但是保護電路已工作了,所以燒壞觸點的機會不多,再說是用中間繼電器控制來實現正反轉的
0
回復