學做個斬波電源

  先上圖,用3525直接驅動,調試時出問題了,輸出只有20V,應該開關管沒打開,但是都是方波波形,大伙幫看看主電路有沒有問題,AC110-DC80V5A

 波形電平是比較低的,對斬波電路波形不是很熟悉,望大伙說說,謝謝

全部回復(33)
正序查看
倒序查看
2012-09-05 00:35

問題應該出在驅動設計上,要進行浮地驅動,即要保證G極脈沖電壓高出S極10v以上。你用3525直接驅動NMOS輸出當然就只有20v了,而且是欠飽和導通開關狀態!另不明白為什么要用4個15A500V并聯NMOS管做BUCK開關管,且沒打算做同步續流嗎(MUR440電流也不夠)?

0
回復
son2011
LV.4
3
2012-09-05 09:18
@ymyangyong
問題應該出在驅動設計上,要進行浮地驅動,即要保證G極脈沖電壓高出S極10v以上。你用3525直接驅動NMOS輸出當然就只有20v了,而且是欠飽和導通開關狀態!另不明白為什么要用4個15A500V并聯NMOS管做BUCK開關管,且沒打算做同步續流嗎(MUR440電流也不夠)?
換了用IN5408同步續流,一般您們是怎么進行浮地處理的?
0
回復
2012-09-05 09:30
@son2011
換了用IN5408同步續流,一般您們是怎么進行浮地處理的?
浮地驅動常用驅動變壓器或ir2110類驅動芯片來做,也有用隔離供電的驅動型光耦做的。
0
回復
son2011
LV.4
5
2012-09-05 17:32
@ymyangyong
浮地驅動常用驅動變壓器或ir2110類驅動芯片來做,也有用隔離供電的驅動型光耦做的。
用了個驅動變壓器,怎么還是沒有浮地,用兩個光耦不知道行不行呢。。我試著用兩個三極管也不行。。難道還得要一個主變壓器隔離?
0
回復
2012-09-05 17:39
@son2011
用了個驅動變壓器,怎么還是沒有浮地,用兩個光耦不知道行不行呢。。我試著用兩個三極管也不行。。難道還得要一個主變壓器隔離?
驅動變壓器的電路設計上圖來看看。
0
回復
son2011
LV.4
7
2012-09-05 17:51
@ymyangyong
驅動變壓器的電路設計上圖來看看。
 用四路來驅動了
0
回復
son2011
LV.4
8
2012-09-05 17:57
@ymyangyong
驅動變壓器的電路設計上圖來看看。
您QQ多少?我加您!
0
回復
2012-09-05 19:54
@son2011
您QQ多少?我加您!
不好意思我不常用QQ.個人認為buck開關管做成一路隔離并聯驅動就夠了,沒必要分開驅動,這個電路實際測試過沒有?可參考下http://bbs.dianyuan.com/topic/582407
0
回復
son2011
LV.4
10
2012-09-06 09:59
@ymyangyong
不好意思我不常用QQ[圖片].個人認為buck開關管做成一路隔離并聯驅動就夠了,沒必要分開驅動,這個電路實際測試過沒有?可參考下http://bbs.dianyuan.com/topic/582407。
哦哦,你是一路驅動四個管子?還是一路驅動兩個,另一路驅動兩個?我還想用兩個管就算了
0
回復
son2011
LV.4
11
2012-09-07 08:33
 更改了電路圖,重新調試,電壓輸出正常了,但波形不太好,尖峰比較高,頻率不太穩定,帶載不行
0
回復
2012-09-07 08:48
@son2011
[圖片] 更改了電路圖,重新調試,電壓輸出正常了,但波形不太好,尖峰比較高,頻率不太穩定,帶載不行
尖峰比較高可能跟驅動變壓器的漏感大有關,一般脈沖變壓器繞制時盡量采用與初級并繞等辦法增強耦合,且磁芯選用也有講究。
0
回復
2012-09-07 08:59
@ymyangyong
尖峰比較高可能跟驅動變壓器的漏感大有關,一般脈沖變壓器繞制時盡量采用與初級并繞等辦法增強耦合,且磁芯選用也有講究。
如果我來做這個buck電源,我會選用2個20-30A200V的mos管,驅動變壓器做2路并繞的隔離輸出,1路驅動上端的buck開關管,1路驅動下端的同步續流mos管,也許成本和效率會好很多。個人想法僅供參考!
0
回復
son2011
LV.4
14
2012-09-07 11:10
@ymyangyong
如果我來做這個buck電源,我會選用2個20-30A200V的mos管,驅動變壓器做2路并繞的隔離輸出,1路驅動上端的buck開關管,1路驅動下端的同步續流mos管,也許成本和效率會好很多。個人想法僅供參考!
哦哦,想法不錯,但現在選了方案,問題總得解決呢
0
回復
2012-09-07 11:39
@son2011
哦哦,想法不錯,但現在選了方案,問題總得解決呢
驅動變壓器繞制時要用并繞等辦法增強耦合并減小漏感,次級的接法也不太好,建議上驅動輸出波形來看看。
0
回復
son2011
LV.4
16
2012-09-07 21:19
@ymyangyong
驅動變壓器繞制時要用并繞等辦法增強耦合并減小漏感,次級的接法也不太好,建議上驅動輸出波形來看看。
現在波形正常了,80V!但帶載電壓下來了,80降到15V,波形幅度會變化一下,變小幅度,電感用130uH,自己做的電感,會不會有點小了呢?
0
回復
2012-09-07 22:57
@son2011
現在波形正常了,80V!但帶載電壓下來了,80降到15V,波形幅度會變化一下,變小幅度,電感用130uH,自己做的電感,會不會有點小了呢?

你在3樓說續流二極管用的1N5408低頻整流管?要換成10-20A200V的肖特基,如MBR10200等。再試試看電感是否需要加大。

0
回復
son2011
LV.4
18
2012-09-08 09:32
@ymyangyong
你在3樓說續流二極管用的1N5408低頻整流管?要換成10-20A200V的肖特基,如MBR10200等。再試試看電感是否需要加大。
哦哦,我用MUR3060代替了了,但還是不行,電感加大了,還是降得利害,才十多伏了。。限流控制區已斷開了
0
回復
son2011
LV.4
19
2012-09-08 10:28
@son2011
哦哦,我用MUR3060代替了了,但還是不行,電感加大了,還是降得利害,才十多伏了。。限流控制區已斷開了
還有就是頻率比較低
0
回復
2012-09-08 11:26
@son2011
還有就是頻率比較低

頻率可以改RC震蕩元件參數,加到100khz以內。估計驅動波形還有問題。下圖是某網友的3525驅動部分電路可參考下http://bbs.dianyuan.com/topic/889874。

0
回復
son2011
LV.4
21
2012-09-08 11:48
@ymyangyong
頻率可以改RC震蕩元件參數,加到100khz以內。估計驅動波形還有問題。下圖是某網友的3525驅動部分電路可參考下http://bbs.dianyuan.com/topic/889874。[圖片]
哦哦,但控制區低壓輔助電源測試,都有60KHZ,但就是整機測試就才50HZ,驅動應該沒問題了吧?
0
回復
2012-09-08 12:03
@son2011
哦哦,但控制區低壓輔助電源測試,都有60KHZ,但就是整機測試就才50HZ,驅動應該沒問題了吧?

上mos管GS驅動波形圖來看看!

0
回復
son2011
LV.4
23
2012-09-08 14:47
@ymyangyong
上mos管GS驅動波形圖來看看!

波形圖:1用輔助電源24V測試時,GS波形!

 

2空載時的波形

 

3、帶載時波形,輸出10V左右跳動

 


0
回復
2012-09-08 16:33
@son2011
波形圖:1用輔助電源24V測試時,GS波形![圖片] 2空載時的波形[圖片] 3、帶載時波形,輸出10V左右跳動[圖片] 

這是開關管G極接探頭,S極接探頭地線的波形嗎?怎么會有這么大的負脈沖幅度?用輔助電源開環測試時占空比要達到90%以上才對。你現在相當于單邊通道在工作,而20樓的電路是將雙通道合并成單路輸出,占空比也突破50%了。你的現象跟這個貼中說的很像http://bbs.dianyuan.com/topic/889874

0
回復
son2011
LV.4
25
2012-09-08 17:10
@ymyangyong
這是開關管G極接探頭,S極接探頭地線的波形嗎?怎么會有這么大的負脈沖幅度?用輔助電源開環測試時占空比要達到90%以上才對。你現在相當于單邊通道在工作,而20樓的電路是將雙通道合并成單路輸出,占空比也突破50%了。你的現象跟這個貼中說的很像http://bbs.dianyuan.com/topic/889874。
是啊,負脈沖幅度挺大了,四個管子,哦哦,不像,現在電壓不降了,帶3A管子非常熱,而且電壓升高了,不過是把電感放在負端了
0
回復
son2011
LV.4
26
2012-09-08 18:01
@son2011
是啊,負脈沖幅度挺大了,四個管子,哦哦,不像,現在電壓不降了,帶3A管子非常熱,而且電壓升高了,不過是把電感放在負端了
現在在正端加了電感,帶載電壓正常了,但波形有點抖動。。發熱利害,頻率升高了
0
回復
2012-09-08 18:48
@son2011
現在在正端加了電感,帶載電壓正常了,但波形有點抖動。。發熱利害,頻率升高了
往往總體設計和驅動存在缺陷,遇到的問題就會很多!想到了個補救辦法,不知道是否合適,就是在脈沖變壓器輸出用4個4148做全橋整流后再驅動開關管,將負脈沖翻轉過來,達到頻率和占空比翻倍的目的。只是脈沖輸出幅度會因此降低2個二極管的壓降,可能需要增加驅動變壓器的次級匝數來補償這個壓降。
0
回復
2012-09-08 18:55
@ymyangyong
這是開關管G極接探頭,S極接探頭地線的波形嗎?怎么會有這么大的負脈沖幅度?用輔助電源開環測試時占空比要達到90%以上才對。你現在相當于單邊通道在工作,而20樓的電路是將雙通道合并成單路輸出,占空比也突破50%了。你的現象跟這個貼中說的很像http://bbs.dianyuan.com/topic/889874。
驅動波形的頂部下降較快,需增加電感量,或換用更高導磁率的磁芯。
0
回復
son2011
LV.4
29
2012-09-10 09:23
@ymyangyong
往往總體設計和驅動存在缺陷,遇到的問題就會很多!想到了個補救辦法,不知道是否合適,就是在脈沖變壓器輸出用4個4148做全橋整流后再驅動開關管,將負脈沖翻轉過來,達到頻率和占空比翻倍的目的。只是脈沖輸出幅度會因此降低2個二極管的壓降,可能需要增加驅動變壓器的次級匝數來補償這個壓降。
4個4148做全橋整流后再驅動開關管?我已經用4007做了的!哪還不更麻煩
0
回復
son2011
LV.4
30
2012-09-10 11:46
@ymyangyong
驅動波形的頂部下降較快,需增加電感量,或換用更高導磁率的磁芯。
更高導磁率的磁芯?求介紹?現在不熱了,但是波形在抖動!帶2A不怎么熱了
0
回復
son2011
LV.4
31
2012-09-12 10:52
@son2011
更高導磁率的磁芯?求介紹?現在不熱了,但是波形在抖動!帶2A不怎么熱了
竟然帶載燒了續流管.。。
0
回復
發