性无码一区二区三区在线观看,少妇被爽到高潮在线观看,午夜精品一区二区三区,无码中文字幕人妻在线一区二区三区,无码精品国产一区二区三区免费

  • 回復
  • 收藏
  • 點贊
  • 分享
  • 發新帖

問一個比較外行的問題,AC380V經變頻器整流后的直流電壓為多少?

AC380V 經過變頻器整流后,直流部分平均電壓為多少V?如何計算?謝謝指教!
全部回復(10)
正序查看
倒序查看
落木源
LV.8
2
2006-07-11 10:15
380x1.4
這是峰值,實際一般還要打個85折.
0
回復
2006-07-11 19:39
@落木源
380x1.4這是峰值,實際一般還要打個85折.
謝謝落木,平均值=8.5Um  這個是經驗值吧? 不過我想知道具體的計算,因為寫paper的時候,有計算過程比較有說服力.
0
回復
落木源
LV.8
4
2006-07-12 10:11
@小蘿卜頭
謝謝落木,平均值=8.5Um  這個是經驗值吧?不過我想知道具體的計算,因為寫paper的時候,有計算過程比較有說服力.
是的.
0
回復
2006-07-26 12:37
@落木源
是的.
最近查閱資料找到了,3相380AC經整流后直流平均電壓為514V. 具體計算方法以后奉上.
0
回復
落木源
LV.8
6
2006-07-30 11:00
@小蘿卜頭
最近查閱資料找到了,3相380AC經整流后直流平均電壓為514V.具體計算方法以后奉上.
是的,很輕負載時有可能達到這個值.
0
回復
wql1975
LV.3
7
2006-08-01 12:00
@小蘿卜頭
最近查閱資料找到了,3相380AC經整流后直流平均電壓為514V.具體計算方法以后奉上.
三相全橋整流1.35×Ul×cosa(Ul是線電壓)
0
回復
2008-02-28 15:24
@小蘿卜頭
最近查閱資料找到了,3相380AC經整流后直流平均電壓為514V.具體計算方法以后奉上.
但是在直流母線上的電壓應該是有效值,而不是平均值.
0
回復
2008-11-20 20:05
首先糾正一個問題變頻器不是整流的,其次變頻器直流部分不是平均值,而是最大值,因為變頻器的整流部分都有很大的濾波電容,所以變頻器直流部分電壓為線電壓最大值380*1.414=537伏.
0
回復
163baoding
LV.1
10
2009-09-18 09:32
@hxkd741852
首先糾正一個問題變頻器不是整流的,其次變頻器直流部分不是平均值,而是最大值,因為變頻器的整流部分都有很大的濾波電容,所以變頻器直流部分電壓為線電壓最大值380*1.414=537伏.
我們這里的威特變頻器(發電可以反饋電網)直流電壓怎么是660伏?近來經常顯示直流電壓高保護停機,哪位大俠解釋一下?
0
回復
正弦波
LV.5
11
2009-11-30 21:41
@163baoding
我們這里的威特變頻器(發電可以反饋電網)直流電壓怎么是660伏?近來經常顯示直流電壓高保護停機,哪位大俠解釋一下?
直流母線電壓過高一般有兩點,輸入電源電壓過高和在帶大慣性負載時加速減速.變頻器直流母線過壓保護是750v
0
回復
發