電源輸入輸出范圍的界定

各位大俠,有誰知道電源為什么會有輸入輸出范圍啊,輸入輸出范圍是怎樣計算得到的?期待答案呀!
全部回復(5)
正序查看
倒序查看
2012-09-08 08:34

這個不是計算出來的,輸入電壓范圍由你設備所處供電環境決定;輸出電壓就是由你系統對DC電源需求決定。。

0
回復
lh6164
LV.4
3
2012-09-08 15:32

實際的輸入輸出電壓再加上個范圍,一般輸入+-20% 輸出+-5%

0
回復
aczg01987
LV.10
4
2012-09-08 20:38

輸入電壓時按客戶要求給出的已知值

若做標準機種,一般全電壓定義為100-240VAC,下限85VAC上限264VAC


這個不是計算出來的,是根據使用地域的電網電壓定義的

0
回復
chybzhq14
LV.2
5
2012-09-11 10:17
@aczg01987
輸入電壓時按客戶要求給出的已知值若做標準機種,一般全電壓定義為100-240VAC,下限85VAC上限264VAC這個不是計算出來的,是根據使用地域的電網電壓定義的
我想問一下,比如說要做一個輸出60V/1A的電源,寬電壓輸入85-264V,怎樣保證輸出滿足要求啊?    電源參數都設定了,為什么輸入范圍還能變化這么大?
0
回復
dnicfhsfi
LV.4
6
2012-09-11 11:40
@chybzhq14
我想問一下,比如說要做一個輸出60V/1A的電源,寬電壓輸入85-264V,怎樣保證輸出滿足要求啊?   電源參數都設定了,為什么輸入范圍還能變化這么大?
這位大哥,你連常識都不懂,怎么跟你解釋呢,多看看有關的資料吧