性无码一区二区三区在线观看,少妇被爽到高潮在线观看,午夜精品一区二区三区,无码中文字幕人妻在线一区二区三区,无码精品国产一区二区三区免费

  • 回復
  • 收藏
  • 點贊
  • 分享
  • 發新帖

3843求助

我用3843IC做了一款寬電壓的電源.由于在調試的時候是用SG公司的.現在公司為了降低成本.要改用UTC公司的3843.問題是UTC的起動電流大.在低市電時不容易啟動.要滿足低市電啟動.就必須減小啟動電阻的阻值到85K左右.但我不知到85K的啟動電阻AC=264V時工作是否有危險.還請各位3843的專家談?
全部回復(6)
正序查看
倒序查看
xkw1
LV.9
2
2004-09-02 16:51
只要功率夠就可以.
0
回復
2004-09-02 17:19
沒事,只是功耗大點,不要緊
0
回復
benz
LV.3
4
2004-09-02 17:34
還有一個問題,短路功耗大,短路很容易燒另件.不知各未有甚么高招.
0
回復
01234
LV.4
5
2004-09-02 18:45
@benz
還有一個問題,短路功耗大,短路很容易燒另件.不知各未有甚么高招.
短路是功耗有多大?電路有沒有比較器作過流檢測?
如果沒有OCP保護電路,那就主要是改變變壓器的參數
0
回復
lxpzcq
LV.2
6
2004-09-02 18:50
@benz
還有一個問題,短路功耗大,短路很容易燒另件.不知各未有甚么高招.
有幾點建議你試試1.把MOS下Isense電阻阻值加大
                2.把IC供電腳串入一電阻或改小此處濾波電容容量
0
回復
benz
LV.3
7
2004-09-02 20:05
@01234
短路是功耗有多大?電路有沒有比較器作過流檢測?如果沒有OCP保護電路,那就主要是改變變壓器的參數
不知變呀器要從哪幾個方面去修改.我將反饋的電阻修改到90V不能啟動.在230V時也不能保護.短路一組,另外某組輸出電壓升高很多.應該短路一組,其它幾組包刮反饋無輸出.IC7腳丟失供電而達到保護才對.我不知道咋就不象想象的那樣呢.要讓電源在90V能正常啟動,230V有短路保護.各位有什么好的方案.還望各位多多指點.小弟感激不盡.喔!忘記告訴各位.我的POWER在FULL LOAD時也不能保護.
0
回復
發