該UPS具體型號是SU3000INET,為工頻正弦波在線互動型,效率號稱93%,內置電池電壓48v。
主變壓器為2個1500w工頻變壓器,低壓側串聯,高壓側并聯。PIC單片機主控,逆變、充電共用1套H橋。
下面電池倉中的4顆內置電池完全失效已拆除,估計是24AH左右的。
從背面可看到H橋每臂由8個TO220封裝的mos管(40A100V)組成。下面是單片機和H橋正面。
沒看到電流互感器. 空載關機嗎?
有個電流互感器在風扇下面。空載試了半個小時也沒見自動關機。逆變狀態空載輸入電流高達2A,這個真蛋痛了!
是啊,這個家伙足有20kg!